发表于:2007-12-07 20:25:00
楼主
前几天大修一台设备,试机时测三相电流反馈信号不平衡。那台设备工作电流较大,所以取电流信号用了两级互感器,而且二次互感器的次级还各自并联的有10W200Ω的电阻。当时仔细检查二次回路,确认接线没问题,可是电流信号就是不一致,三相信号电压分别是:ab8伏,bc4伏,ac4伏。分别测6只互感器次级电压,三相间也是一致的,当时查的那叫晕。互感器是新的莫品牌的,接线又再三确认没错,没办法,把一只二次互感器初级线头调换,三相电流信号的电压居然一致了,你能想到同一批次的品牌货同名端居然不一致吗?