讨论:大家来谈谈因为电焊机使用不当导致其他线路烧毁的经历 点击:4231 | 回复:9



潜水艇01

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2007-11-24 10:57:00
楼主
   最近车间有台焊机使用不当(当然焊机的保护措施也没做好),导致和焊机相接的地线烧毁,连同和地线一个线槽的几根线都被烫破皮了,还好没有引起其他严重的后果。
   焊机是两相380,和一根地线,焊机直接接到普通的空开上,地线直接接到总地线上,焊机放在一个铁板做成的平台,而且焊机轮子铁的,焊机进线的地和金属平台是同的,焊接的时候焊把地线没有和平台接触好,电流直接从平台进焊机然后有进地线形成回路,由于焊机焊接电流很大,而地线只有1.5,从而把地线烧了。




亿万中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2007-11-24 11:33:00
1楼
我们今年检修的时候因为别人难搭电焊机的地线把我们一个3.5KW的小地棍电机线给烧连了,现在都还没有恢复!

呵呵!~

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-24 16:14:00
2楼
我们这有一位焊工在焊接设备时,没有特意拉地线,结果把那个操作室的电脑烧坏了.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-24 18:23:00
3楼
焊机的额定功率是以60%的暂载率考虑的,虽然在焊机上可输出最大的焊接电流,但不可长期工作,电缆、焊机都受不了。

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-11-24 22:02:00
4楼
电焊机的二次有一端(焊把地线)与电焊机外壳(保护接地)短路

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-11-24 22:03:00
5楼
否则,不会出现这样事故

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-11-24 22:10:00
6楼
下面引用由千山独步在 2007-11-24 16:14:00 发表的内容:
  我们这有一位焊工在焊接设备时,没有特意拉地线,结果把那个操作室的电脑烧坏了.
--------------------------------------------------------------------------------------------
现在的设备大多有是PLC、触摸屏、PC控制的
电焊机的大电流通过地线对这些弱电设备有很大杀伤力,所以在设备上进行焊接时必须断开设备上的地线。

李得胜1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2007-11-24 23:06:00
7楼
地线搭得太远了,电流从设备保护线流过,当然会出事了地线搭近点就没事了,焊工太懒了.

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2007-11-24 23:11:00
8楼
见过!~不怪

临行四8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2007-11-25 15:42:00
9楼
都是高人呢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师