平时在设置整定电流时,一般都设置为0.9Ie左右,查了一下,新国标就是这样。
今天在论坛里一帖子中看到
“热继电器看看在什么地方,如果在接触器下面,则只流过0.518倍电流”
看了之后百思不得其解,这个0.518,查了一下电工方面的书籍以及电工手册,上面都没有提及此数值,还有热继电器一般不是都接在主回路接触器下面吗?怎么成了,如果接在接触器下面...
知道的朋友,回帖告知一下,谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-22 20:20:00
1楼
你说的可能是Y/△启动,并且热元件装在其中一个△接触器后的设定,因为此处的电流只有额定值的0.577。
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-23 17:26:00
2楼
多谢yjig。
Y/△启动,热元件装在其中一个△接触器后,在实际中多吗?我所见过的都是装在主回路中的。
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-23 18:10:00
3楼
Y/△启动,热元件装在其中一个△接触器后。
以上控制方式优缺点如下:
因为Y/△通常为大电机,启动电流较大,如果热元件装在主接触器后,热元件往往在启动过程中就动作,如将其调大,又失去保护作用。而热元件装在其中一个△接触器后,就可避开启动保护,无论启动电流多大,时间多长,热元件在启动过程中绝对不会动作。由此热元件就可按电机的额定值整定。
以上优点同时也是它的缺点,即启动中无过流保护。不过,启动时间也就几秒,况且操作人还在设备旁,影响不大。
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-23 19:39:00
4楼
还有一个优点?
所选用的热继电器型号就不用那么大了,省钱了。
回复
引用
举报
新人第二代
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2007年9月26日
发表于:2007-11-23 19:40:00
5楼
以我的意见看,还是接在接触器的下面好啊,虽然接触没有过载的保护,但是热继电器接在接触器的下面可以起到作用啊。如果电机短时间启动电流很大,热继电器动作,然而接触器不就也跳了么。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
二位五通电磁阀符号及原理
[13836]
什么是冷备 和热备
[14120]
电机正反转控制电路,如果双接...
[10950]
图解液压基础知识大全2
[14022]
学电工的神器!电工仿真软件
[38588]
电工工资真的就这么低吗?
[41250]
远程、就地、控制柜三处控制怎...
[24923]
改变三相电机的电源相序为什...
[18414]
怎么判断三相电的三相?
[13226]
电子制冷饮水机制冷片的更换
[11707]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号