热继电器?0.518? 点击:478 | 回复:5



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-22 20:10:00
楼主
平时在设置整定电流时,一般都设置为0.9Ie左右,查了一下,新国标就是这样。
今天在论坛里一帖子中看到
“热继电器看看在什么地方,如果在接触器下面,则只流过0.518倍电流”
看了之后百思不得其解,这个0.518,查了一下电工方面的书籍以及电工手册,上面都没有提及此数值,还有热继电器一般不是都接在主回路接触器下面吗?怎么成了,如果接在接触器下面...

知道的朋友,回帖告知一下,谢谢了。




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-22 20:20:00
1楼
你说的可能是Y/△启动,并且热元件装在其中一个△接触器后的设定,因为此处的电流只有额定值的0.577。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-23 17:26:00
2楼
多谢yjig。
Y/△启动,热元件装在其中一个△接触器后,在实际中多吗?我所见过的都是装在主回路中的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-23 18:10:00
3楼
Y/△启动,热元件装在其中一个△接触器后。
以上控制方式优缺点如下:
因为Y/△通常为大电机,启动电流较大,如果热元件装在主接触器后,热元件往往在启动过程中就动作,如将其调大,又失去保护作用。而热元件装在其中一个△接触器后,就可避开启动保护,无论启动电流多大,时间多长,热元件在启动过程中绝对不会动作。由此热元件就可按电机的额定值整定。
以上优点同时也是它的缺点,即启动中无过流保护。不过,启动时间也就几秒,况且操作人还在设备旁,影响不大。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-23 19:39:00
4楼
还有一个优点?
所选用的热继电器型号就不用那么大了,省钱了。

新人第二代

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2007-11-23 19:40:00
5楼
以我的意见看,还是接在接触器的下面好啊,虽然接触没有过载的保护,但是热继电器接在接触器的下面可以起到作用啊。如果电机短时间启动电流很大,热继电器动作,然而接触器不就也跳了么。

热门招聘
相关主题

官方公众号