当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
TA79018S用什么代换???
点击:
1083
| 回复:
9
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-10-14 10:46:00
楼主
富士变频上的TA780918S用什么代换..谁有...要10只
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2007-10-15 10:06:00
1楼
老兄,我感觉你的型号不对,你可以发个图片我看看?
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-10-15 10:42:00
2楼
忙中出错呀..是TA789018S
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2007-10-15 10:45:00
3楼
我就在纳闷,怎么三毛高手7809都不知道呢!
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-10-15 13:47:00
4楼
TA789018S是三端稳压,该机是200KW的,光IGBT模块就4块300A的一组,修这机器共动用了8个假负载,每动或者测量一个地方都得小心...第一次修这么大功率的没有经验呀....
TA789018S是东芝生产的,查不到其代用资料...不敢轻易动手....