请教:关于电能表的倍率的一个问题
点击:
623
| 回复:
1
少知多学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2007年10月15日
发表于:2007-10-15 13:16:00
楼主
各位大大,小弟请教一个问题:我单位有一个长少威胜电子有限公司的三相四线电子式多功能电能表。型号DTSD341(3)TF 3*220v/380v 3*1.5(6)A 脉冲 CT250/5a。该表为主要设备用表,现表上显示为有功用电量是1980.16KWH.想问下它的实际用电量是多少,倍率是多少。另一表是生活用表CT50/5A倍率是100.请问下这个倍率是怎么算出来,请各位老师指导下小弟万万分感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-10-16 19:31:00
1楼
1)电度表读数倍率=电压互感器变比*电流互感器变比
2)如果电度表电压或电流采用直接接入式,变比就等于=1
3)按你上面你所说CT变比应该为250/5=60和100/5=20,VT变比=1
要备一点电工手册等工具书..
这么简单的问题不要拿到论坛上来...如果你是学电气相关的,我为你感到汗颜...