功率因素如何提高 点击:1023 | 回复:1



宋锋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2007-10-13 22:41:00
楼主
我厂的变压器是250KVA,有自动电容补偿但功率因素每月平均是0.85.现想提到0.95请各位探讨下.本厂具休情况如下:切断补偿0.75-0.85, 手动加一组超前0.8-0.85.当负载电流在100--250A的时候在加自动补偿的情况下是可以到0.95以上的.现在最主要问题,本厂是间歇性负载,空载的时间多,很多时候自动补偿都在欠流的状态.这时电流只有10--20A.本厂变频器的总容量是在60KW左右,电机在55KW,阻性负载在40KW.因为变频器都是美国进口欧陆,应该对电网的影响不大.



宋锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2007-10-14 21:24:00
1楼
请大家发表下意见啦