求助;sj-300系列这个毛病怎样维修
点击:
357
| 回复:
2
新人第二代
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2007年9月26日
发表于:2007-10-04 22:09:00
楼主
前不久,因为双节来临之际。我们工厂放假了几天,车间停车。谁知道,等到上班开车,不能开车。经检查,是变频器出了毛病。SJ-300变频器出现E23,CPU与门阵系列连接错误。经确认是变频器坏了,送了好几个地方还没有修好,不知道如何是好。请问?为什么因为停车变频器会出这样的毛病,这样的毛病怎样预防。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-10-06 11:30:00
1楼
电路板是否尘多?潮湿?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-06 11:51:00
2楼
“CPU与门阵系列连接错误”
1、有因尘多、潮湿的情况;
2、有很多情况是CPU引出脚焊接的问题,叫专业人士将CPU引出脚重焊一次,焊接时,松香要充分,防止引脚粘连!