当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
漏电开关接电焊机老跳求帮忙指点
点击:
3671
| 回复:
14
曹云青
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:627
注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-02 16:24:00
楼主
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2007-10-02 17:57:00
1楼
现在所使用漏保及上一级漏保各选的多少mA的?
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2007-10-02 18:35:00
2楼
一方面是漏电开关的漏电电流多少,过小容易跳。另方面,电焊机是强干扰源,容易引起漏电保护检测机构和执行机构(一般为电子式,用单向可控硅)误动作,可以更换漏电保护器,注意换不同品牌的保护器,或者对漏电保护器进行改装,是漏电值大点,抗干扰强点。
回复
引用
举报
俺村俺最酷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年6月27日
发表于:2007-10-02 18:59:00
3楼
一个原因可能是你的焊机绝缘性能不是很好,真的漏电了所以当然要动作的,另一个可能是你的开关选小了,选个额定电流大一点的试试.
回复
引用
举报
43211234
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年6月27日
发表于:2007-10-02 21:35:00
4楼
质量问题或者电焊机干扰造成
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-10-02 22:07:00
5楼
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,可能有以下几方面原因.1三相四线漏电开关内有电流平衡检测;2焊机绝缘性能不是很好,真的漏电了;3你若是用的逆变焊机,就不能用漏电开关,可控硅,IGBT....等会对漏电开关干扰.建议用普通空气开关,别用漏电开关.
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-10-02 22:14:00
6楼
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,可能有以下几方面原因.1三相四线漏电开关内有电流平衡检测;2焊机绝缘性能不是很好,真的漏电了;3你若是用的逆变焊机,就不能用漏电开关,可控硅,IGBT....等会对漏电开关干扰.建议用普通空气开关,别用漏电开关.
回复
引用
举报
heidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 1835回
年度积分:0
历史总积分:2824
注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-02 23:12:00
7楼
功率选的有没有问题
回复
引用
举报
层
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 651回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2005年6月12日
发表于:2007-10-18 20:30:00
8楼
漏电电流大
看你的漏电开关的漏电电流是多大的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-21 17:55:00
9楼
作个试验吧,把你的电焊机用于木板垫起,送电,问题原因就清楚了. 我们这里几十个检修开关箱,箱内总开关都是漏电开关.电焊机有直流的.交流的.等离子的等.从未有类似现象,除非焊机坏了.
回复
引用
举报
你好人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2007年9月06日
发表于:2007-10-21 20:02:00
10楼
漏电开关可选用大一点
回复
引用
举报
沧海啸
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2007年1月29日
发表于:2008-04-01 20:46:00
11楼
漏电开关的漏电电流是多大的,和类型
回复
引用
举报
沧海啸
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2007年1月29日
发表于:2008-04-01 21:08:00
12楼
没有看时间啊,还以为08呢
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-01 22:05:00
13楼
呵呵,遇到过此问题,当时只以为是焊机绝缘性能不好漏电,没想到还有焊机的干扰问题,学习一下.
回复
引用
举报
liuchanghe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年5月18日
发表于:2010-08-07 11:12:02
14楼
看看设备漏电了吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电工常用计算软件
[12330]
9根线电机的接法
[13648]
管件机械上的液压电磁阀DC24...
[14023]
电风扇电机电容接法、调速原理...
[14667]
额定电压400V和380V有区别吗...
[25638]
什么是励磁系统?
[11654]
电动葫芦上面有个断火器,其接...
[77515]
三相电动机的电流和用多少平...
[32043]
为什么老烧电机
[13436]
怎么测绕线式电动机的转子电...
[14074]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号