求助:7.5KW的绕线式电机是否一定要加频敏变阻器
点击:
1056
| 回复:
7
久远1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年11月19日
发表于:2007-09-30 09:22:00
楼主
各位朋友,请教一下,我有一个重载的设备,电机是YZR,7.5KW,四级而且启动时基本上是满载启动,电机是绕线式的,我想直接启动,但是又怕启动过快会伤减速机齿轮,标准的做法是转子串频敏变阻器,这样运行会平稳,但是我担心启动转矩会变小!!!!各位大侠,能否帮我分析一下是否可行,而且4级电机是非标的怎么选频敏变阻器呢,另外,频敏变阻器的铁蕊编号代表什么意思,又是怎么分类的呢,适合什么场合??????急啊,~~~各位大侠~~~~
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
happy-1437
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 1032回
年度积分:0
历史总积分:2518
注册:2004年4月17日
发表于:2007-09-30 10:25:00
1楼
[url=http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=253068]http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=253068[/url]
回复
引用
举报
久远1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年11月19日
发表于:2007-09-30 13:49:00
2楼
那铁蕊编号的不同对选频敏变阻器的影响是什么,该如何选呢???还有和频敏变阻器的绕线匝数什么的有什么关系,如果选择呢????
回复
引用
举报
久远1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:53
发表于:2007-09-30 14:00:00
6楼
晕,没有人回答啊?????急啊,各位朋友
回复
引用
举报
bjdrdq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2009年11月10日
发表于:2011-07-17 15:26:40
7楼
首先确定是起动什么设备,是偶尔起动,还是频繁起动,如果是偶尔起动就选BP1系列频敏变阻器,如果是频繁起动就选BP8Y系列频敏变阻器,这是大的方向,再就是看起动力矩了,如果要求起动力矩大的偶尔起动就需要BP4的频敏变阻器,如果要求起动力矩大的频繁起动那还是要选BP8Y的了,不过是要根据起动力矩来算的! 北京德润电器有限公司欢迎您 www.sdrdq.cn 起动力矩大的频繁起动的设备一般是升降台,钢包车等!我们有着四十余年的工作经验,为国内及印度,缅甸,巴基斯坦等国家钢铁企业轧钢流水线提供了数十条生产线的频敏变阻器。在该行业具有无可替代的地位!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
1kw电加热设备工作电流多大啊...
[14794]
求助星三角降压启动不能切换
[12277]
气动知识扫盲篇——之,双行程气...
[27389]
低电压大电流对人身会造成伤...
[31501]
灯管总是闪是什么原因?
[23460]
能否用一个时间继电器控制电...
[30314]
挡鼠板的高度有具体规定吗?是...
[12771]
为什么三相四线电度表反转?
[22459]
什么叫做安全电压?我国规定的...
[13380]
电容分相式单相电机正反转电...
[11340]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号