当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
>
威纶通(weinview)HMI
我要发帖
请教:连接超时什么原因?
点击:
844
| 回复:
6
lkyk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2007年8月07日
发表于:2007-09-21 14:44:00
楼主
MT506M在下载程序时,出现COM扣连接超时的提示,请问是什么原因啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-21 15:36:00
1楼
请检查下载电缆是否正确;电脑的串口是否设置好。
回复
引用
举报
夏先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 616回
年度积分:36
历史总积分:2335
注册:2004年11月23日
发表于:2007-09-21 16:15:00
2楼
楼上的说得不错,但还有一点很重要就是干拢问题及通信设置问题.
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-21 19:50:00
3楼
使用电脑默认设置,按照默认设置去设置触摸屏的通信协议,屏的接口是否接错
回复
引用
举报
HMI_ABCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年5月14日
发表于:2007-09-22 11:03:00
4楼
通常说,连接超时是触摸屏在尝试和你的设备通讯一段时间,始终通讯不上就会出现这个现象,原因有你的寄存器其地址是错误的,或者电缆不对,或者通讯参数不对!
回复
引用
举报
jianyufang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年7月21日
发表于:2007-09-23 14:52:00
5楼
首先 看看拿的通讯线是否正确 还有端口是否联的正确 之后在看看下载线的管脚的连线是否正确 我觉得下载用的通讯线比较短,干扰很小。
回复
引用
举报
漫步人生路
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 791回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年1月11日
发表于:2007-09-23 15:12:00
6楼
连接端口要松的话,也会出现这样的情况
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工控机板卡数据怎么跟组态王...
[2746]
触摸屏常见的故障及解决方法...
[5949]
笔记本无法下载画面到SMART1...
[4221]
设置WINCC过程值归档后,看不...
[2454]
昆仑通态触摸屏页面静止数据...
[2285]
WinCC flexible 2008里找不到...
[2651]
组态王实时趋势曲线控件和历...
[7068]
求助~~~~~触摸屏 TP177B 如...
[2327]
Eplan左边的项目页没有了
[9755]
UNIOP DESIGNER 6
[2869]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号