关于双速电机! 点击:7355 | 回复:48



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-07 15:34:00
楼主
[b]各位老师 我们公司的设备现在需要使用双速电机,就是只有高低速的那种4  6级电机,是通过三角到双星转换实现变速的,我们的低速是由4个CJ20-40的接触器控制的,高速是有2个CJ20-100的接触器控制,制动是也是这2个100A的接触器控制的!机器本身运行需要4个电机同时运行(2个YD132M-6/4   4/5.5KW;2个YD160M-6/4  6.5/8) 顺序是先低速振动再高速振动 现在的问题是低速的电流过大 高速却很正常 为什么?  还有电机在一段时间后规律性的烧毁老是烧毁  头疼了 为什么?
还有个菜的问题电机运行时流过主电路的电流怎么计算呢??   
跪拜各位老师,请赐教!!!!!!![/b]



wo wo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2007-09-17 09:23:00
21楼
路过

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-09-17 19:39:00
22楼
    最好把详图传上来

韩 建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2007-09-20 14:59:00
23楼
  路过

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2007-10-27 05:30:00
24楼
通过三角到双星转换实现变速,不可能从四极变到六极的。楼主没看错吧?

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-10-27 07:02:00
25楼
可能你的电动机
1.低速接法错误,不过可能性不大
2.低速不允许长时间工作,这种电动机一般低速电流大并且无力,不过高速特性比较好。应该购买高低速特性都比较好的双速电机

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-10-27 08:45:00
26楼
只要负荷满足要求,低速运行绝对可以长期工作,否则就失去双速电机的意义了;
告诉工作时,应当先以低速启动,然后再切换到高速运行状态;
你的图纸不全,最好把完整的原理图传上来看看。

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-10-27 09:37:00
27楼
  振动时机三电流平衡吗?电流低速大大到什么程度?烧毁后打开端盖.绕组绝缘烧毁情况是怎么样的.是一组一相.还是全部.
  还是介绍全面些.才能更好的确定哟

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-10-27 12:20:00
28楼
 老菜鸟:  引用   加为好友   发送留言   2007-10-27 8:45:00 
    只要负荷满足要求,低速运行绝对可以长期工作,否则就失去双速电机的意义了; 
 
=============================我们纺织行业就有部分双速电机是低速连续工作时间不超过15分钟

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-10-27 16:40:00
29楼
“纺织行业就有部分双速电机是低速连续工作时间不超过15分钟”,其实这个问题要这样看:
    因为纺织机械的负荷基本是恒转矩负荷,电机设计就是在高速状态下运转,因为高速状态下的绕组接法不同,电机电流、电机额定功率都更大。
    假设负荷是10KW,双速电机是2/13KW,那么工作在低速状态下绝对不允许超过10分钟!
    如果是其它行业的平方转矩负载(风机、泵类负载),因为转矩与转速是平方关系,所以在低速时过负荷就基本不是问题,只要负荷在低速额定功率以内,就可以长期运行。
    对于其它恒转矩负载,如果负荷满足低速额定功率要求,那么就可以在低速状态下长期运行。
    我以前在西北做暖通空调时,用ABB的双速电机就对楼宇中央空调进行控制,电机可以处于低速状态连续运行(设计时我已考虑到这一点),电机功率小的约5KW,大的大概55KW。

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-10-27 17:00:00
30楼
老菜鸟说的也是
楼主的电路应该是

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-10-27 17:22:00
31楼
电机的工作制S.在于出厂设计时给定呵

新人第二代

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2007-10-27 19:46:00
32楼
还是用变频器控制的好啊。

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-10-28 12:10:00
33楼

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-10-28 15:04:00
34楼
现在的问题是低速的电流过大 高速却很正常 为什么?
----------------------------------------------------------
两台或多台单绕组双速电机并联运行,低速运行时,两电机高速间的连线[color=#FF0000]必须[/color]断开,否则,可能产生较大环流,甚至烧毁电机.

低速时要将高速挡上的各个电机间的连线断开!
这个问题可以咨询电机厂家,也会这么说的!

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-10-28 15:06:00
35楼
两台或多台双绕组双速电机可以直接并联运行.

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-10-28 15:16:00
36楼

我们公司的设备现在需要使用双速电机,就是只有高低速的那种4  6级电机,是通过[color=#FF0000]三角到双星转换[/color]实现变速的,
-----------------------------
赵书锋画的是错的,高低速接线恰好相反,低速时是三角接法,高速时是YY接法

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-10-28 15:37:00
37楼
是的.赵书锋画的是错误的 此为一般160机座6/4结线图
此为其内部绕组构成图

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-10-28 15:38:00
38楼

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-10-28 15:55:00
39楼

无刃刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年2月07日
发表于:2007-10-28 19:25:00
40楼
若 渴   你双速电机接线错误,多个双速电机并用时,需考虑相序问题,电机高速正常低速电流大是电机相序没接对。最好你每一个电机单独控制,或132,160分开单控。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师