发表于:2007-08-27 20:58:00
楼主
八月十八号早上,我刚上班,听夜班的电工跟我说,厂里研磨车间的总配电箱烧了.我心里忽地一紧,我担心的事情终于发生了.到现场一看,整个配电箱面目全非,电表已尸骨全无,几个空开只剩下几个铜片片.总进线电缆大约5米外皮烧光.真是惨不忍睹.幸运的是车间基本上是铁外皮结构.没有造成更大的火灾.如果车间里有易燃物的话,我真不敢想象结局是个什么样的状况.
从现场看,事故的引发应该是电表开始烧起的,由于值班电工不知道电源的空开在那儿.足足延误了25分钟才把空开断掉,而事故现场进线早已烧断.总配电箱是我安装的,接线栓是拧紧的.不足的是电表是直接式的,而总流又比较大,有近85A.当时不应该安装成直接式的,应是互感器间接式的电表就好了,我的感觉应是电流太大,而电表接线栓又设计的不科学.引起电表接线栓先发热.而后逐渐扩大事故.各位同仁都应从我的事故中吸取教训.切记.