发表于:2007-08-27 12:44:00
楼主
请问干式变压器的运行最高温度是多少??



武汉 梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-08-29 10:21:00
1楼
我见过的有70多度

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-29 16:39:00
2楼
顶一下

lq313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2007-08-30 12:54:00
3楼
以前我厂2000KVA的
85度保护.

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-08-30 19:04:00
4楼
我厂变压器温控器设置是:

90度开风机,70度停风机。   110度报警

不过现在夏天的最高温度都过去了,埋在变压器里的电阻测温显示最高才六十七八度。风机还没转过呢,1600kva的变压器

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-31 13:21:00
5楼
谢了

冰123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2007-09-03 12:52:00
6楼
85左右度

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-09-08 18:36:00
7楼
一般在七 八十度,也有超过100度的时候.要注意环境温度.

水过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2007-11-22 09:26:00
8楼
看铭牌了
一般的变压器都是温升在110度的

失望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-22 09:30:00
9楼
看铭牌了
好象每个厂的不一样

朱剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2008-07-20 22:59:55
10楼
这要看生产厂家的产品质量了,我们用的是上海富士变压器厂的,从1000KVA到3000KVA都有,厂家提供最高能够耐温150度(150度跳闸)

feiyu9911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-06 12:34:34
11楼
我工作的厂,新上了1250的,实行温度(没有带负荷),40度左右正常吗?

zenglingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2009-05-06 13:23:38
12楼
引用feiyu9911 的回复内容:我工作的厂,新上了1250的,实行温度(没有带负荷),40度左右正常吗?



十分正常.干式变有多种型号,运行最高温度取决于其的绝缘等级.

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-05-07 13:17:15
13楼
看铭牌了 好象每个厂的不一样

yhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2009-06-02 15:32:13
14楼

看绝缘等级!一般10KV的变压器绝缘等级是F级,F级绝缘的允许最高温度是155℃,铭牌上有。干式变的绝缘耐热等级好像更高点,印象是H级的。

我随风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2009-06-06 11:50:50
15楼

看负荷情况了,一般要求温度超过120度就要查找原因了.

yhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2009-06-09 10:08:43
16楼

楼上说的对,我们这里有一台,刚投运时候一度温度达到130多度,当时天气比较热,绝缘H级的就没有太在意,后来天冷了 温度仍然不会降,经查发现安装公司在接线的时候冷却风扇都是反转,倒过之后温度就降了,最高60多度。