当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
求助!变压器烧毁原因让我困惑!!
点击:
629
| 回复:
6
袁某某
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年9月01日
发表于:2007-08-26 11:11:00
楼主
具体情况大概是这样的:早上8点左右是当地的场换班的时候,隔壁的电工听到右边的这个电容爆炸了.就迅速的过来段电容柜的总开关(型号是:GL-630J).拉不动.然后接着左边的电容又爆炸了.他们没有办法就把变压器电停掉.然后再送电就送不上来了.发现变压器坏了.过程是这样的.
我的现场发现20个电容都有不同程度的漏油.还有2个鼓了.拉弧很严重.此柜个变压器都使用一年电压始终在415左右.
现在的问题出来了:怎么会变压器也会跟着坏呢??电容爆炸应该不会影响
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
51pk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 393回
年度积分:0
历史总积分:650
注册:2006年11月15日
发表于:2007-08-26 11:37:00
1楼
电容没有保险吗?
回复
引用
举报
51pk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 393回
年度积分:0
历史总积分:650
注册:2006年11月15日
发表于:2007-08-26 11:37:00
2楼
没有的话就有可能了
回复
引用
举报
江云
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:546
注册:2007年4月24日
发表于:2007-08-26 17:51:00
3楼
可能是变压器高压则匝间短路引起电压升高,使电容炸了,变压器在很短的时间也烧了
回复
引用
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2007-08-26 18:34:00
4楼
应该是楼上说的这种情况,变压器先坏了,才引起电容炸
回复
引用
举报
大头鱼
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 3881回
年度积分:0
历史总积分:14279
注册:2004年4月23日
发表于:2007-08-26 19:22:00
5楼
同意楼上,应该是变压器坏造成电容爆炸.
回复
引用
举报
加
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2006年3月12日
发表于:2007-08-26 19:36:00
6楼
同意楼上
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电梯不平层那位大虾帮帮忙?
[1684]
通过SIM或UIM卡上的号码可以...
[2665]
求教!温度控制pid参数确定方...
[5682]
伺服电机不带抱闸,机械系统运...
[1855]
求助:高薪聘请电气工程师!
[2258]
系统集成商的出路
[4576]
谁有供水行业 PLC技术合同样...
[1528]
如何将Protool/RT和Protool模...
[1619]
工控行业分化发展趋势
[2727]
中华人民共和国特种作业操作...
[19197]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号