漏保烧的原因 点击:1187 | 回复:4



海通

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2007-08-13 20:51:00
楼主
单位新装一台三相三线的400A漏电保护器在20吨起重机主电源上.保总是烧毁.每次都是烧脱扣器的线圈.不知何故.一次是按下试验按钮烧的.一次是下大雨打雷后烧的(漏保没挨雨淋)



赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-13 22:30:00
1楼
断路器如果在脱扣线圈动作时不脱扣,就会损坏脱扣线圈

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2007-08-14 11:39:00
2楼
能脱扣,但同时一股烟就冒了出来.不知何故.是不是产品质量问题呢.是新亚牌的.

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-14 11:53:00
3楼
新亚牌?
是不是下面进线?

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2007-08-14 12:17:00
4楼
不是下面进线的.