楼主
单位新装一台三相三线的400A漏电保护器在20吨起重机主电源上.保总是烧毁.每次都是烧脱扣器的线圈.不知何故.一次是按下试验按钮烧的.一次是下大雨打雷后烧的(漏保没挨雨淋)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
赵书锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 987回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-13 22:30:00
1楼
断路器如果在脱扣线圈动作时不脱扣,就会损坏脱扣线圈
回复
引用
举报
海通
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:278
注册:2005年12月17日
发表于:2007-08-14 11:39:00
2楼
能脱扣,但同时一股烟就冒了出来.不知何故.是不是产品质量问题呢.是新亚牌的.
回复
引用
举报
赵书锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 987回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-14 11:53:00
3楼
新亚牌?
是不是下面进线?
回复
引用
举报
海通
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:278
注册:2005年12月17日
发表于:2007-08-14 12:17:00
4楼
不是下面进线的.
回复