 我们公司做了一台控制柜,控制三台水泵,380V,45KW,星三角启动。主接触器和角接触器选的是天水的GSC1-50A的。星接触器选的是GSC1-40A.断路器选择的GSM1-100M/3300 100A.星三角启动时间为15秒。问题是第一台水泵在星三角切换的时候跳闸,另外两台启动正常。不知道什么原因。



EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-11 22:45:00
1楼
跳接触器还是跳空开呀

开朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2007年11月10日
发表于:2007-11-11 11:17:00
2楼
检查第一台水泵线路及电机

失望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-11 11:51:00
3楼
同意楼上

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-11-11 15:12:00
4楼
我想也应该是线路问题

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2007-11-23 20:43:00
5楼
同意楼上

人生路

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1662
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2007-12-02 20:37:00
6楼
测量一下电流