施工现场为什么要采用TN-S系统? 点击:4439 | 回复:7



我有一只小小鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-07 19:40:00
楼主
   规范规定,施工现场的临时用电必须采用TN-S系统,即三相五线制.我不明白,为什么要采用TN-S系统呢?或者说采用TN-S系统有什么好处呢?采用TT系统就不行吗?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-07 19:51:00
1楼

1、TT系统是一个不安全系统,因为设备漏电时,外壳电压高于安全电压;
2、TN-S系统,最大的好处是漏电保护,而TN-C系统单相用电无法接入漏电保护,或接入漏电保护器漏电时“拒动”;
3、所以施工现场要采用TN-S系统,要实行“三级配电二级防护”,“一机、一箱、一闸、一漏”;

我有一只小小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-07 19:57:00
2楼
谢谢楼上.但我有一点不明白,楼上说的TN-S系统,最大的好处是漏电保护,而TN-C系统单相用电无法接入漏电保护.对这一点,能给予解释一下吗?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-07 20:09:00
3楼


1、在TN-C系统用电设备的外壳接零线(PEN);
2、而零线(PEN)通过漏电保护器;
3、当设备漏电时,形成相、零短路,短路电流通过漏电保护器,不是“剩余”电流而无法检测,所以“拒动”
4、如果是TN-S系统,用电设备的外壳接保护零线(PE);
5、而保护零线(PE)不通过漏电保护器;
7、当设备漏电时,形成相、零短路,短路电流通过保护零(PE),是“剩余”电流而被检测,所以不会“拒动”;

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-08-07 20:12:00
4楼
TN-S系统 是把零线 N 和保护PE 线 严格分开的供电系统,称作 TN-S系统,其优点: 
1、系统正常运行时,PE线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在保护线 PE 上,安全可靠。 
2 、零线只用作单相照明负载回路。 
3 、保护PE线 不允许断线,也不许接入漏电开关。 

机械在线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-08-12 12:23:00
5楼
以前一直不知道怎么区分这TN-S TN-C,现在明白了为什么,哈哈,谢了

电气精灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2012-01-16 21:38:41
6楼

TN-S安全可靠。对人身安全有保障。

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-21 22:19:24
7楼

         这么老的一个贴也翻起来了,我们厂进口设备全是三相四线,零地共用式的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师