当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
施工现场为什么要采用TN-S系统?
点击:
4439
| 回复:
7
我有一只小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-07 19:40:00
楼主
规范规定,施工现场的临时用电必须采用TN-S系统,即三相五线制.我不明白,为什么要采用TN-S系统呢?或者说采用TN-S系统有什么好处呢?采用TT系统就不行吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-07 19:51:00
1楼
1、TT系统是一个不安全系统,因为设备漏电时,外壳电压高于安全电压;
2、TN-S系统,最大的好处是漏电保护,而TN-C系统单相用电无法接入漏电保护,或接入漏电保护器漏电时“拒动”;
3、所以施工现场要采用TN-S系统,要实行“三级配电二级防护”,“一机、一箱、一闸、一漏”;
回复
引用
举报
我有一只小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-07 19:57:00
2楼
谢谢楼上.但我有一点不明白,楼上说的TN-S系统,最大的好处是漏电保护,而TN-C系统单相用电无法接入漏电保护.对这一点,能给予解释一下吗?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-07 20:09:00
3楼
1、在TN-C系统用电设备的外壳接零线(PEN);
2、而零线(PEN)通过漏电保护器;
3、当设备漏电时,形成相、零短路,短路电流通过漏电保护器,不是“剩余”电流而无法检测,所以“拒动”
4、如果是TN-S系统,用电设备的外壳接保护零线(PE);
5、而保护零线(PE)不通过漏电保护器;
7、当设备漏电时,形成相、零短路,短路电流通过保护零(PE),是“剩余”电流而被检测,所以不会“拒动”;
回复
引用
举报
liuhongshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 905回
年度积分:0
历史总积分:2778
注册:2006年4月01日
发表于:2007-08-07 20:12:00
4楼
TN-S系统 是把零线 N 和保护PE 线 严格分开的供电系统,称作 TN-S系统,其优点:
1、系统正常运行时,PE线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在保护线 PE 上,安全可靠。
2 、零线只用作单相照明负载回路。
3 、保护PE线 不允许断线,也不许接入漏电开关。
回复
引用
举报
机械在线
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:463
注册:2006年8月04日
发表于:2007-08-12 12:23:00
5楼
以前一直不知道怎么区分这TN-S TN-C,现在明白了为什么,哈哈,谢了
回复
引用
举报
电气精灵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2011年12月01日
发表于:2012-01-16 21:38:41
6楼
TN-S安全可靠。对人身安全有保障。
回复
引用
举报
阿水
关注
私信
精华:23帖
求助:347帖
帖子:1611帖 | 22281回
年度积分:37
历史总积分:98482
注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-21 22:19:24
7楼
这么老的一个贴也翻起来了,我们厂进口设备全是三相四线,零地共用式的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助 一个按钮控制电机正反转...
[11215]
三相四线10平方电线可容纳几...
[11991]
关于液压电磁阀线圈功率问题
[11092]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[37274]
供电局是怎样计算功率因素的...
[15938]
怎么测绕线式电动机的转子电...
[14074]
请教星三角启动电路原理图
[20667]
电机正反转控制电路,如果双接...
[10950]
各位朋友,现实中实际问题拿来...
[33497]
( 星形—三角降压启动电路 是...
[52803]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号