当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
一个头痛的问题,请同行们帮帮忙
点击:
1423
| 回复:
25
twty
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2007年4月29日
发表于:2007-08-03 21:45:00
楼主
本公司有5 台活塞式空压机,1.6升的,电机为15KW,负载起动,运转电流为22A,而我们的总开关为400A,还有别的负载,大概只有120A多一点的余量,刚好够运转时的电流,如用顺序起动的话,最后的两台空压机的起动加重,电流加大,空压机容易坏。如同时起动,起动电流太大,变压器受不了,不知道有不有同行遇到过这方面的问题,请指点指点,我为这事头痛好几天了。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-08-03 22:45:00
1楼
空压机起动前把供气阀门关闭,顺序逐台起动空压机,运转正常后打开供气阀门.此动作可以用电气自动控制.
回复
引用
举报
02308
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-06 14:54:00
2楼
可以参考模具老兵的意见。如果不行的话把总开关换630A的试试吧。
回复
引用
举报
老虎qq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-06 15:52:00
3楼
先卸负荷启动,全部运行正常后再加负荷.不能盲目加大总开关,要看变压器和线路容量是否够,否则变压器和线路烧掉了都不会跳闸!
回复
引用
举报
316
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 644回
年度积分:0
历史总积分:854
注册:2007年4月22日
发表于:2007-08-06 20:55:00
4楼
这种问题!!改成变频恒压供气是最好的办法!!
回复
引用
举报
EPROM
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 436回
年度积分:0
历史总积分:700
注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-06 21:53:00
5楼
别把变频.PLC啦什么都扯进来这和自动化没关系.
楼主问题是很头痛你所说的是那种带气压开关的2立方的小空压机吧,如果你开五台供气量刚好,可加大总空开(放心好了),不过各小空压机的空开不能加大,如果供气过剩,你的空压机电机启停频繁,命肯定不长,换成10立方一台代替那五台,你的变压器又不能启动这台电机,没办法了兄弟,就它烧吧,
你刚建厂的时候就没选好变压器省下的钱,现在来讨了,听天由命吧
回复
引用
举报
梦雷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年10月20日
发表于:2007-08-06 22:19:00
6楼
15KW的电机,负载电流为22A,这是在什么情况下?是中等还是比较大的时后?从单台设备来说负载并不算重,变压器的额定容量为多少千伏安?配电系统的功率因数是多少呢?
回复
引用
举报
民工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:378
注册:2003年12月08日
发表于:2007-08-07 11:30:00
7楼
唉,变压器问题就没辙了。
要不从附近其他变压器再引一路电源过来?
回复
引用
举报
雁难飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1015回
年度积分:0
历史总积分:1419
注册:2004年4月29日
发表于:2007-08-07 11:47:00
8楼
15KW的电机,负载电流为22A,这是在什么情况下?是中等还是比较大的时后?从单台设备来说负载并不算重,变压器的额定容量为多少千伏安?配电系统的功率因数是多少呢?
同意,先弄清楚各个设备的参数才能解决
回复
引用
举报
twty
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2007年4月29日
发表于:2007-08-07 12:12:00
9楼
首先谢谢各位的指点。
我们这的变压器是250KVA的,我们的电用得很満,原来我们的空压机是4 台,用的是顺序起动,用电方面没问题,但最后起动的空压机老是被打坏,现要加装一台,如再用顺序起动的话,那么最后的这台就更加容易坏了。
换总开关是不行的,因我们的总进线才120平方毫米,用电本来就超标了,申请电也申不到,如有电的话,我也不会头痛了。
回复
引用
举报
和有
关注
私信
精华:5帖
求助:4帖
帖子:181帖 | 1823回
年度积分:0
历史总积分:3836
注册:2004年8月19日
发表于:2007-08-07 12:16:00
10楼
参照前面的方法可以
回复
引用
举报
王老五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:275
注册:2006年7月08日
发表于:2007-08-07 12:54:00
11楼
没事的,变压器是可以超载使用的,可以把进线换150的。
回复
引用
举报
民工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:378
注册:2003年12月08日
发表于:2007-08-07 13:28:00
12楼
变压器可以超载,可万一启动的时候高压侧的高压断路器跳了怎么办?
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2007-08-07 13:54:00
13楼
不对呀,空压机是可以逐一启动的,还是你的气路控制没有搞好.
回复
引用
举报
电工小罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 225回
年度积分:0
历史总积分:457
注册:2006年2月08日
发表于:2007-08-07 14:39:00
14楼
你说15KW的电机22A的电流。你是在什么情况下测出来的呢?是压力快到的时候呢?还是空压机刚启动的时候呢?
做顺序启动电路应该没问题,是不是你空压机的单向阀有问题呢?单向阀如果失效电机的启动电流就会和气路的压力有直接关系。
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2007-08-07 16:52:00
15楼
赞成电工小罗说的,空压机的输出是应该有单向阀的,这可以保证任何一台空压机在非运行时不会产生气体逆向泄露的.
回复
引用
举报
吴英斌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2007年6月02日
发表于:2007-08-07 17:41:00
16楼
1:你的空气开关小了一些,变压器可以超载10%运行1小时左右按照这个容量换一个开关。
2:空压机没有满载使用电流才22A,采取顺序启动没有问题。主要是启动时把空压机的放气阀打开,启动后在关闭。
回复
引用
举报
梦雷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年10月20日
发表于:2007-08-07 20:31:00
17楼
由于文字表述,有些情况还是不清楚,不利于找到正确的解决方案。下面的疑问:
1、所说的总进线120平方是否是变压器的低压侧到400A断路器(低压总开关)的低压线路?如果是,则线径的截面肯定不够大了。
2、250KVA变压器的低压侧额定电流约400A,且不说线路的长度是多少?就是三五十米的距离起码的用2根70~95平方的电线,为一相输出线路才比较合适。
3、空压机损坏是压缩机部分还是电机(线圈)部分?什么情况下损坏的,是启动时端电压(空压机处)的电压太低,接触器锁不住反复启动造成的?
4、提议请Epqh回答以下几个问题谢谢:A、对120平方线路在最后两台压缩机启动时的负载电流进行测量,电流值是多少?B、空压机现场挂接0~450V电压表,观察最后启动空压机时电压的波动和下降值。C、无功补偿装置多少千乏,或者现有的功率因素是多少(是解决问题很重要的一个方面。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-08-07 20:33:00
18楼
非同时启动,可考虑空载启动,工艺应该允许
回复
引用
举报
我有一只小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-07 20:41:00
19楼
同意梦雷的说法.
回复
引用
举报
twty
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2007年4月29日
发表于:2007-08-07 21:06:00
20楼
TO:梦雷
我们现有的空压机是4台,最后一台起动时的电流是60 多A,运行电流是27A。其他的20A 21A 22A。我们马上就要加装一台空压机,根据我们现在的情况,总进线是120平方,总开关400A空开,下面分载除去空压机有300A左右的电流,以前的空压机是顺序起动。但用气量很大,起动气压是6公斤,停是8公斤,这是生产线的要求,没办法改动的,空压机的工作量很大。24 小时生产。你说的2),我们的变压器是共用的,这是供电局给的也没法改动。线长只有30米左右。3)空压机是压缩机部分坏,电气很少坏,要不就是连杆坏就是曲轴断了。4)B C 两项都没有装置,不好意思,这是一私人企业。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:膨胀阀到蒸发器之间管路...
[16425]
220V电器件接到240V的电压会...
[11131]
电工证要年审吗?
[11373]
开口铜鼻子使用什么压线钳?
[38036]
电机阻值该是多少?
[54560]
各位师兄,请问200A的电流,要...
[23964]
两台空压机并联怎么连接?
[31582]
额定125A的三相空开能承受的...
[26369]
请教:"电鱼机" 的工作原理
[30578]
接触器吸合10分钟左右就频繁...
[12070]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页