当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助安川616PC5变频器的维修
点击:
606
| 回复:
7
重村钢模
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2007年7月11日
发表于:2007-07-11 23:00:00
楼主
最近在维修一台安川616PC511KW的变频器,开机不久后会出现UV警报.更换驱动板后,故障依旧!后有发现开机后运行一段时间正常,随后出现UV警报.而且运行时间随停机的时间而变化,即停机时间越长运行的时间也越长,如果关电后马上再启动则直接UV警报(为低电压警报)所以我怀疑是那两个3400微法的大电容有问题.更换了另一台变频器的电容后,故障还是无法排除.那位高手请支招,本人初上道,望指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-07-11 23:30:00
1楼
[color=#0000FF]可能是主板问题。
以前我们也遇到过这类问题。
如果需要主板我们这里有。
020-35542929[/color]
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2007-07-12 02:00:00
2楼
检查接触器,如果还不行,把参数L2-05适当调低,一般能解决问题,我也遇到过.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-07-12 08:21:00
3楼
主板的CPU是否发热?