当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:很多变频器的主电容炸机?
点击:
1153
| 回复:
29
fengyu4988
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2007年3月27日
发表于:2007-07-19 07:54:00
楼主
求助:很多变频器的主电容炸机?
我这里有一批设备停机有几年后,现在准备开机,没通电之前,用发电机将设备一台一台
全部都空运转过了,为什么现在用电网的电开机,连续好多天,变频器炸机的很多?
请大家给指点指点?现在电网电压390多伏.急急!lj4988mr@163.com,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
匆匆.368
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1015回
年度积分:0
历史总积分:1419
注册:2004年4月29日
发表于:2007-07-19 08:29:00
1楼
是什么型号的变频器?
有的变频器要求长期不用的情况下,在重新投入使用前,要先上电几个小时后才能再使用,不知道是不是这个原因造成的, 记得03年前有某厂家的变频器全部给更换过一个件好象是电容,在进线那地方,说是原来设计的不大满足中国的电网,不知道你的几年前的设备是不是那样情况的
回复
引用
举报
张智勇 _95
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-19 08:32:00
2楼
电容需要老练
先通低电压,隔一段时间慢慢升高电压
回复
引用
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2007-07-19 08:44:00
3楼
同上,变频器存放时间过长,再次使用需要进行老练处理
一般变频器手册都有详细的说明
回复
引用
举报
匆匆.368
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1015回
年度积分:0
历史总积分:1419
注册:2004年4月29日
发表于:2007-07-19 09:14:00
4楼
这个过程叫老练啊,又学习了,顶
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-19 09:44:00
5楼
还有这种说法,学习了.
回复
引用
举报
和有
关注
私信
精华:5帖
求助:4帖
帖子:181帖 | 1823回
年度积分:0
历史总积分:3836
注册:2004年8月19日
发表于:2007-07-19 09:52:00
6楼
还有这种说法,学习了.
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-19 15:24:00
7楼
电容放的时间长了,至少要低电压充电老化2小时以上。
回复
引用
举报
痕迹***问问问
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:1040
注册:2007年4月18日
发表于:2007-07-21 15:16:00
8楼
电容老化了
失效
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2007年7月19日
发表于:2007-07-21 17:48:00
9楼
旧变频器电解电容放置半年以上就必须通电老化,否则即使不爆炸也会报故障。
回复
引用
举报
kdz_8
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:334
注册:2006年6月18日
发表于:2007-07-21 18:50:00
10楼
是什么设备?空运转过是不是没带负载,电机空转.是不是没做好制动,设备没动过吧?怀疑是直流母线过压击穿
回复
引用
举报
kdz_8
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:334
注册:2006年6月18日
发表于:2007-07-21 18:52:00
11楼
包括设置什么的?没动过吧?
回复
引用
举报
素还真
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:626
注册:2005年5月28日
发表于:2007-07-27 13:51:00
12楼
常时间不用,使用前要空载老化电容几个小时。
回复
引用
举报
rr123 _1
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-07-28 10:49:00
13楼
是需要 先通低电压,也有可能是变频受潮
回复
引用
举报
xiaojia_
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2004年10月17日
发表于:2007-07-28 13:32:00
14楼
过电压了,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器停不下来,可能是什么原...