首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

220kV线路引线带电抢修掠影 [转帖] 点击:2446 | 回复:81



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 11:40:00
楼主
220kV线路引线带电抢修掠影 [转帖]
   这里很多朋友一定没有看过220kV线路引线带电抢修的事情,1个月前,我也对此有些好奇,注意,是220kV,不是220V,也就是普通人习惯说22万伏的高压线路,是怎么进行带电操作的? 
    发几张我在配合福州电业局送电部带电班处理220kV线路引线时拍摄的镜头。标准的作业程序,我想可以很好的了解这个有些神秘、惊险的操作。 
    呵呵,俺可不敢登上去,太高了一些。俺的任务是配合福州局的工作,在下面实时用红外测温仪监视发热点的温度。为带电检修提供实时数据。 
    事后,我的感觉,带电作业并不神秘,但是,操作者必须胆大心细,必须严格执行工作票制度,按照作业卡上的要求作业,就可以顺利完成。不过,还真的是比较惊险,因为离地距离太高,相当危险。 
    用照片,来看看这220万伏的高压线路引线是怎么进行带电抢修。(标准的工作照片,我就不打Logo了,直接把在内网发的照片发上来。) 

1: 工作前首先进行的是安全工作交底,工作票录音。

2 :这就是存在发热现象的线路引线接头。其中的A相引线接头,处理前温度超过95度。

3: 福州电业局送电部的同志首先爬上约18米高的支架。大约相当于6层楼高 

4:吊绝缘梯。

5:绝缘梯要牢固的固定。



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 11:43:00
1楼
6: 绝缘梯已经固定好,可以开始工作了。
7:福州电业局送电部的同志身穿均压服开始工作。
8:身穿均压服后,衣服和220kV等电位,可以进行带电的作业
9:在距离地面18米的高空作业,安全保护非常重要。2个人在旁边保护。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 11:46:00
2楼
10。工作中。看上去有些惊险。
  11:工作人员更换了线路引线接头处的连接螺杆,并检查、上紧了其他的螺杆。处理之后,发热点温度从处理前的95.6度降低到41.3度。处理的效果非常明显,带电作业取得成功。
12: 上2张比较奇特的图,是用红外测温仪器拍摄的。可以清楚的显示:检修前,发热点温度96.9度,处理之后,40.2度。
13:处理后。梯子还没有来得及搬走,温度已经降低许多。 呵呵,俺可不敢登上去,太高了一些。俺的任务是配合福州局的工作,在下面实时用红外测温仪监视发热点的温度。为带电检修提供实时数据。 事后,我的感觉,带电作业并不神秘,但是,操作者必须胆大心细,必须严格执行工作票制度,按照作业卡上的要求作业,就可以顺利完成。不过,还真的是比较惊险,因为离地距离太高,相当危险。 ===END===

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-07-27 11:58:00
3楼
沙发!不错,以后可以多发这样的贴子,高压带电操作确实比较神秘!通过楼主的贴子,而且配有图文,比较好理解!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 12:01:00
4楼
就是图片还没有显示出来

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2007-07-27 12:16:00
5楼
看不到图片呀

半截木头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2020年4月15日
发表于:2007-07-27 12:31:00
6楼
可以看见啊

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2007-07-27 16:04:00
7楼
OK,不错

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-07-27 16:13:00
8楼
那个红外线测温仪器比较好,价格应该很贵吧?

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 16:20:00
9楼
希望大家把这个帖子顶好

王付水

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-07-27 16:26:00
10楼
不错

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2007-07-27 16:42:00
11楼
学习了!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 16:49:00
12楼
有些图片错位

ikkoku

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-07-27 18:55:00
13楼
有点恐怖。

另:均压服是啥原理??怎么使用??

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-27 19:32:00
14楼
均压服应该是导电的衣服,使全身等电位,避免强电场(或其他)在人体感应电场
如人如果穿金属衣服,头部触电,电就会通过衣服到地,电流在身体内部不会流过。人就不会有危险

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-07-27 19:44:00
15楼
请教:那个灰色的圆桶状的是什么东西呀?
学习了。

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-07-27 21:41:00
16楼
绝缘梯子和均压服是关键,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-27 21:46:00
17楼
顶!

天涯小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2007-07-27 22:17:00
18楼
不错,很怕。

基层维修工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年6月04日
发表于:2007-07-27 22:24:00
19楼
精彩,眼界大开,谢谢楼主

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-07-27 22:59:00
20楼
请教:那个灰色的圆桶状的是什么东西呀?