有没有维修过施奈德PLC的朋友,求助! 点击:717 | 回复:0



毫厘之间

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2007-07-26 16:23:00
楼主
我最近拿到了几块施奈德57系列的plc输出模块, 故障提示是有几个输出点常亮。其中有晶体管输出的模块  也有继电器输出的模块。继电器我都拆下来测量过,当其触点闭合时,阻值为1-8欧不等(大多数为1-2欧,少数两个是7、8欧。不知道7、8欧的继电器算不算正常?!)而且触点闭合所需的电压也有很大区别,12伏-20伏 (大多数是12、13伏就闭合了,少数几个为20伏才闭合) 。不知道这些“异常”能不能说明继电器有问题?如果再往上找的话就是触发芯片和cpu了,但这些芯片的资料又无法查到,那么就无从下手了!晶体管输出的我也把那些晶体管相互比较过,没有什么异常,恐怕问题又是出在了前面的触发部分了,又没办法了!
不知道各位老师们碰到这种情况是如何处理的,望指教!