求教:编码器与plc结合对输出角度的控制方法 点击:977 | 回复:5



土豆4

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月17日
发表于:2007-07-17 17:20:00
楼主
要求:编码器与手柄或方向盘同轴连接,手动旋转手柄或方向盘,使手柄或方向盘偏离初始位置n度,(同时编码器也旋转n度),作为信号输入
               
              目标:经plc对信号处理后,输出信号控制电磁阀通断,利用液压系统控制输出装置实现与手动旋转手柄或方向盘同向转动,经角度检测传感器实现反馈,当转动到n度时输出装置停止转动。从而实现输入装置对输出装置的转动控制。

液压系统已具备,问题关键在于如何使编码器与plc的信号输出给电磁阀?
谢谢您的建议!



日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-07-27 17:12:00
1楼
PLC输出PWM信号给电磁阀,电磁阀不停的通/断,直到满足位置要求是停止。

2006@$%

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2007-07-31 13:11:00
2楼
什么品牌的PLC都有PWM的功能吗 

y6843

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:79帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:891
  • 注册:2003年9月05日
发表于:2007-09-07 09:32:00
3楼
 2007@$%:S7-200就有

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-09-07 13:00:00
4楼
手柄方向控制的速度要求一般较快,如果使用普通电磁阀,液压系统动作和控制可能会不协调,按照楼主所讲,可能要用微动阀,价格就很高啊!

piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-05-20 17:25:58
5楼
plc 需要对编码器信号记数,也要求角度传感器反馈信号与其进行比较