请教一制冷压缩机功率和电流关系的问题 点击:2766 | 回复:2



wsyph

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2003年9月19日
发表于:2007-07-13 11:47:00
楼主
我们工厂有一制冷压缩机250Kw,它的电流都在230-250A,负荷率大的时候也是如此,按照功率的计算公式,P=1.732*380*250*cos 它的实际消耗功率只有100多千瓦,为什么会这样,铭牌标注原因还是计算公式原因造成了不相符。



天神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2007-07-14 13:19:00
1楼
制冷设备铭牌上一般标有制冷量和输入功率,你所说的250KW可能是制冷量吧

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-14 13:33:00
2楼

  “制冷压缩机250Kw,它的电流都在230-250A,负荷率大的时候也是如此,按照功率的计算公式,P=1.732*380*250*cos 它的实际消耗功率只有100多千瓦,为什么会这样”

1、你的压缩机运行在不满负荷或轻负荷下工作,当然电流小;
2、你计算的结果没有错,是压缩机的实际运行功率,不是额定功率;
3、如果你改变环境温度升高冷凝温度,改变降低制冷温度即降低蒸发温度,对压缩机来说就是增加负荷,增加高、低压差,电流就会上去,或进入额定运行状态;


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师