400kva变压器最大超载
点击:
654
| 回复:
1
中华强大
关注
私信
精华:1帖
求助:9帖
帖子:48帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年5月18日
发表于:2007-07-05 11:01:00
楼主
大家来谈一下400KVA的S9系列变压器短期和长期最大能超载多少?用于中频炉熔炼。白天基本是空载。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-05 11:40:00
1楼
用电扇强行风冷,当500KVA用都没有问题
可以连续用
需要监控变压器油温度不要超过100度