升压变压器的问题 点击:788 | 回复:8



成亮

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-07-04 21:47:00
楼主
我公司的两台变压器分别是10KV/380V 315KVA、10KV/220V 630KVA。现在10/380变压器满负荷运行,10/220变压器却有很大的余量。公司想进一台低压升压变压器将220V升压为380V,供380V设备使用。请问可行吗?有何利弊?



DKQ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-07-05 07:59:00
1楼
完全可以,就是有点浪费  我公司专业生产变压器 13325215833

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-05 08:39:00
2楼
又增加点转换损耗,其他的没有什么
不过这也是一个好办法,380V变压器再增容又需要化好大一笔钱,增加220V/380V升压变压器没有多少钱

如果用自藕变压器,损耗更低,也更实惠
个人意见

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-07-07 00:22:00
3楼
学习了

通信与实验

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2007-07-07 16:07:00
4楼
解决用电问题最好不要与供电公司联系,用220/380变压器我认为实用\方便\以省钱

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-07-07 21:19:00
5楼
不跟电老大打招呼,出了问题的话,电老大会把责任都怪你们的.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-07 21:25:00
6楼
应该放弃此想法.变压器的损耗不可忽视,且效率问题,太不划算.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-08 07:25:00
7楼
小容量说的过去,大容量最好不要,不划算,还改变功率因数等.

zmliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-08 22:03:00
8楼
改三角为星形就可以了.