热电阻显示在工艺要求的范围内波动较大 点击:746 | 回复:9



天情

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2007-07-02 09:56:00
楼主
我的一热电阻示值显示在工艺要求的范围内波动较大,各个接线端子的接线也牢固.望各位仁兄赐教.



行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-07-02 09:59:00
1楼
你直接测的阻值波动很大吗?

天情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2007-07-02 10:04:00
2楼
是的.电阻芯是没问题的!

天情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2007-07-02 10:06:00
3楼
是不是干扰引起的!以前也出现过类似的情况,不过一段时间之后就自己好了!

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-07-02 14:56:00
4楼
更换一支同型号热电阻,如果还是不行,查其它原因。

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-07-02 16:28:00
5楼
如可能,拆下到实验室测量,看看现象是否重复。从而排除现场是否有干扰

blue-bird-ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-02 18:05:00
6楼
我感觉 是  现场干扰的原因。
  

生产商

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2007-07-02 21:58:00
7楼
是不是温场不均匀呀?

天情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2007-07-02 22:54:00
8楼
谢谢大家的参与,现已查明是干扰所至.

马啸天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2008-01-26 20:40:00
9楼
前几天我也碰到同样的问题,热电阻测的是流体。我将热电阻拆下来发现外面的不锈钢保护管有点裂纹了。更换了一个新的,OK了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师