当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
三相电表不用电时也会计量
点击:
1948
| 回复:
13
终极菜鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2004年3月28日
发表于:2007-06-26 17:44:00
楼主
最近遇到一个问题,有一块三相电表从去年秋天到现在在不用电的情况下走了50度电,我到现场查过,该表为DT862直跑表,只有一根三相出线,用一个漏电保护器控制一台三相空调,不用时漏电保护器处在断开状态,且零线也已拆下。不知是什么原因,望大家给分析一下。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2007-06-26 18:41:00
1楼
你这种情况属于正常范围,三相四线表有三个电压、三个电流元件,电压元件本来就是一直通电的,每个电压元件一个月大约消耗1.5度电,三个就4.5度电了,去年秋天到现在差不多10个月了,所以,你的电表自耗50度也是正常的。。。
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2007-06-26 19:29:00
2楼
这样理解是否说的过去,请高手论证以下.
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2007-06-27 12:38:00
3楼
这种说法绝对合理,我过去是搞计量的,呵呵
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-06-27 17:09:00
4楼
学习了 看来以后设计不能放在开关的上方了
回复
引用
举报
江云
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:546
注册:2007年4月24日
发表于:2007-06-27 18:40:00
5楼
请问电压线圈是接在电流线圈的进端还是出端的?我记得好象是进端,如果是进端又怎么会记到电表上去呢?
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-06-27 19:19:00
6楼
电表的损耗应该在上一级电表反映出来。
回复
引用
举报
水泥电气
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 311回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年4月28日
发表于:2007-06-27 20:08:00
7楼
电表的损耗应该在上一级电表反映出来,有道理.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-06-27 20:24:00
8楼
找有关部门效验
回复
引用
举报
blue-don
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年9月18日
发表于:2007-06-27 22:24:00
9楼
对,一言惊醒梦中人,忘记了楼主说的是本表呢~~是应该在上级表中反映出来的。。。 现在能说的原因有两个:1、电表至漏电开关前的导线存在轻微的漏电现象;2、电表存在潜动现象,原因是表内补偿调的太过了。如有疑问的话,可以找当地的电力部门计量部对电表进行校验。。
回复
引用
举报
终极菜鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2004年3月28日
发表于:2007-06-30 16:32:00
10楼
谢谢各位,学习了。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-30 17:06:00
11楼
电表存在潜动现象!
回复
引用
举报
终极菜鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2004年3月28日
发表于:2007-07-06 15:11:00
12楼
看样子只能换表了
回复
引用
举报
清淡烟火
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2007年5月08日
发表于:2007-07-06 22:37:00
13楼
电表和外线都在耗电
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
暗线怎样查哪里漏电
[30351]
家用电动自行车如果电刷不行...
[16917]
排气扇怎么正反转的
[17216]
充电宝长期不用会坏吗充电宝...
[18109]
单相电变三相电
[20455]
接触器与继电器有什么区别
[11718]
继电器的线圈要不要并联二极...
[13600]
单按钮启停电路
[12757]
改变三相电机的电源相序为什...
[18414]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号