接触器衔铁 点击:733 | 回复:6



东边日出

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:33帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2007-06-14 06:05:00
楼主
现在有一台接触器,型号为:CJ20-2000的,发现线圈硅钢片发热严重,达到120度的温度,不知对接触器有何影响?



常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-06-14 12:31:00
1楼
线圈架快变型了吧

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-14 19:37:00
2楼
  电磁噪声不会小吧

江阴联盛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-10-10 14:24:46
3楼
FS/E 防晃电接触器 www.mybchina.cn 孙先生 QQ329410197

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-10-10 14:40:31
4楼
若接触面清洁,工作时无噪声,我想应该没问题。

licanon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-10-10 20:40:37
5楼
长时间会烧线圈、触点接触不良。

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-10-11 10:02:56
6楼
接触面清洁,工作时无噪声 没有关系,达到60度左右都很正常的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师