280Kw380V水泵电机自耦降压启动需要多长时间? 点击:2281 | 回复:3



喜欢的

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2007-06-13 20:05:00
楼主
280Kw380V水泵电机自耦降压启动需要多长时间?最多能起多长时间?(1600KVA变压器80%负载率)用60%抽头还是80%抽头?谢谢光顾,欢迎指导。



F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-13 21:33:00
1楼
自耦变压器降压启动所需启动时间应根据实际情况具体而定,其参考的因素较多,比如电机功率,电源变压器及启动变压器的容量余额,负载性质等等,你的自耦变压器容量该是315KVA比较匹配.不知您注意没有?
  究竟需要多长时间,不太好说,我一般调整启动时间是参照电流表进行的,就是启动过程基本完成,电流表指针开始从最大值返回时就可以切换了,再一可以参照电机的转速,应在接近额定时切换.不知道这种方法是否正确?还望师傅们多指导!
  至于抽头,您的变压器容量足够,为什么不用80%的抽头呢,这样可以获得相对较大的启动转矩以及较短的启动时间.个人意见,仅供参考!       

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2007-06-15 04:37:00
2楼
谢谢 [color=#0000FF]F—D系统[/color]的回答,有指导意义,谢谢

金源化工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-15 11:05:00
3楼
我比较赞同F—D系统的看法,如果是我的话我会用软启动。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师