400A的断路器用多粗的线合适?要是用铜排呢?
点击:
10568
| 回复:
11
阳正
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:15帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:391
注册:2006年3月08日
发表于:2007-06-06 12:57:00
楼主
各位师傅,小的水浅,请教一下:400A的断路器用多粗的线合适?要是用铜排呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-06-06 13:59:00
1楼
壳体400A,380v么,柜内BVR电缆185够了;铜牌5*40(个人认为)
回复
引用
举报
刚刚地
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:280
注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-06 14:25:00
2楼
ding
回复
引用
举报
刚刚地
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:280
注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-06 14:26:00
3楼
ding
回复
引用
举报
阳正
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:15帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:391
注册:2006年3月08日
发表于:2007-06-06 14:48:00
4楼
对,就是壳体的,380V的。
liangren提供的截面积是不是有些大了?还有哪位师傅用到过这样的吗?
回复
引用
举报
李东升
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2007年4月30日
发表于:2007-06-06 15:08:00
5楼
橡皮绝缘电线(铜芯)120平方载流量400A,30X4铜排475A.
回复
引用
举报
老虎qq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-06 16:35:00
6楼
不管是铜芯120平方还是185平方,电流一旦有400A肯定会发热,不信你们试试.
回复
引用
举报
老虎qq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-06 16:42:00
7楼
本人用240平方的铜芯线,电流400A时摸上去感觉很热了,(是国标的线啊)
回复
引用
举报
lakerain
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年6月16日
发表于:2007-06-16 16:24:00
8楼
铜排
回复
引用
举报
liya
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:494
注册:2005年6月04日
发表于:2007-06-16 21:06:00
9楼
不管是什么线,热是一定的.只是看一下表面绝对温度是否超过了绝缘允许表面最高温度.有105度的,也有150度的.同时看散热情况.
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-13 11:19:00
10楼
120平方载流量400A 你敢用?
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2007-11-13 14:03:00
11楼
120双拼还差不多!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
18kw的电加热管380v 用大的交...
[23763]
电流大小与线径大小的计算关...
[29599]
单项220V的电机可以接在三相...
[19020]
求助氩弧焊机不起弧的原因
[43738]
请教,电表为什么反转
[16557]
断路器,可以下端接进线,上端...
[17412]
电机的空载电流是额定电流的...
[18257]
一平方线大概能承受多大电流...
[129904]
1kw电加热设备工作电流多大啊...
[14794]
有谁愿意讨论一下电表的工作...
[38455]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号