各位师傅,小的水浅,请教一下:400A的断路器用多粗的线合适?要是用铜排呢?



Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-06-06 13:59:00
1楼
壳体400A,380v么,柜内BVR电缆185够了;铜牌5*40(个人认为)

刚刚地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:280
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-06 14:25:00
2楼
ding

刚刚地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:280
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-06-06 14:26:00
3楼
ding

阳正

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:15帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2007-06-06 14:48:00
4楼
对,就是壳体的,380V的。
liangren提供的截面积是不是有些大了?还有哪位师傅用到过这样的吗?

李东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-06-06 15:08:00
5楼
橡皮绝缘电线(铜芯)120平方载流量400A,30X4铜排475A.

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-06 16:35:00
6楼
不管是铜芯120平方还是185平方,电流一旦有400A肯定会发热,不信你们试试.

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-06 16:42:00
7楼
本人用240平方的铜芯线,电流400A时摸上去感觉很热了,(是国标的线啊)

lakerain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2007-06-16 16:24:00
8楼
铜排

liya

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2007-06-16 21:06:00
9楼
不管是什么线,热是一定的.只是看一下表面绝对温度是否超过了绝缘允许表面最高温度.有105度的,也有150度的.同时看散热情况.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-13 11:19:00
10楼
120平方载流量400A 你敢用?

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-11-13 14:03:00
11楼
120双拼还差不多!