低温炉干扰故障 点击:486 | 回复:1



wjl0070

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2007-05-31 19:11:00
楼主
自从上了双频淬火机床后,我厂低温炉开始不正常,一送工频加热低温炉就触发,将仪表与触发信号切断现象依然,加隔离变压器也不行,后考虑无屏蔽原因将所有电缆全换成屏蔽电缆,仍不行,停触发信号,用示波器检测干扰信号是一组和原触发波形很相似的方波,振幅差不多,请教各位高手如何处理,非常感谢!



DKQ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-06-02 08:24:00
1楼
加电抗器 13325215833