今天突发奇想,在一般工厂配电中无功补偿都用电容,但是现在随着电子技术在强电领域的应用越来越广,现在假设有一个企业它的用电设备都是变频器,开关电源等容性负载,那它的无功补偿元件是不是要用电感呢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2007-05-25 23:44:00
1楼
变频器是容性负载吗?
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-25 23:56:00
2楼
不是吗?
回复
引用
举报
老小伙
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:35帖 | 1163回
年度积分:0
历史总积分:1789
注册:2004年3月30日
发表于:2007-05-26 00:41:00
3楼
因为工厂的用电设备在部份是感性负载,所以要用电容作补偿.
如果工厂都是容性负载,当然要用电感来补偿.
但变频器是容性负载吗?
回复
引用
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-05-26 17:50:00
4楼
电压型变频器是容性负载,电流型变频器是感性负载.
容性负载,是通过电容存储电能.
感性负载,是通过电感存储电能.
目前,大部分变频器是电压型的,整流后通过电容存储电能.对于某些应用场合,为了改善变频器功率因素,要求变频器加装直流电抗器.
中大功率的变频器一般都预留有直流电抗器接线端,如果不用,一般用铜片短接.
回复
引用
举报
曾lingwu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2007年1月28日
发表于:2007-05-26 22:15:00
5楼
不论电压型或电流型,你接个功率因数表看一下功率因数是否超前?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-26 23:34:00
6楼
对于容性负载,可以用电感补偿!!!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-26 23:36:00
7楼
实际电路都是电感性的,哪怕是传输导线也是感性的!容性很少!
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-28 06:47:00
8楼
是的,就是补偿电容的卷绕芯子也等效于一个电容和电感.我是假设一个工厂的负载就是纯容性的呢?
回复
引用
举报
大华在线
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 1889回
年度积分:0
历史总积分:2796
注册:2007年1月20日
发表于:2007-05-28 09:21:00
9楼
还没听说过电感补偿器
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2007-05-28 09:41:00
10楼
“今天突发奇想,在一般工厂配电中无功补偿都用电容,但是现在随着电子技术在强电领域的应用越来越广,现在假设有一个企业它的用电设备都是变频器,开关电源等容性负载,那它的无功补偿元件是不是要用电感呢”
呵呵,变频器等不是容性负载,算阻性负载吧,如果都是,确实不需要了,变频器等内部都有大电容,就代替电控柜的补偿电容了。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-05-28 22:08:00
11楼
变频器是负载吗?请注意“负载”。
回复
引用
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-05-29 08:59:00
12楼
负载也是相对的,对变频器来说,电机是负载;对电机来说,机械传动是负载;对电网来说,变频器以及后面的传动部分就是负载.
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2007-05-29 09:06:00
13楼
我想变频器的容性在一定程度上可以抵消电动机的感性,形成补偿!
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-29 13:07:00
14楼
同意楼上二位
回复
引用
举报
过路的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2007年4月26日
发表于:2007-05-29 17:15:00
15楼
要让电压型变频器构成的电力系统超前?可以啊?你买许多变频器,只通电,不带感性负载,或者全用大变频器带小电机.
回复
引用
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-05-29 18:38:00
16楼
改善电压型变频器的容性特性,是通过加装直流电抗器来进行补偿的,而不是输出端的电动机.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-05-29 20:23:00
17楼
变频器种类有几种,只不过电容滤波的交-直-交是常用的.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何判断可控硅好坏
[12141]
PLC和数控系统区别是什么
[20250]
普通电机能否在真空下运转
[10815]
电工同行--最好的电气绘图软...
[10545]
导线的正确连接法!亲,你会接...
[12939]
11KW风机需要星三角启动吗?
[13026]
能用地线代替零线吗?
[16751]
通电时,接触器常开触点先闭合...
[16655]
一个调速器接两个吊扇转的超...
[25590]
做电工有前途吗?
[13826]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号