[精品] danfoss vlt5003变频器报警Failed指点 点击:580 | 回复:0



鹰啸川

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-05-07 10:54:00
楼主
 [b]     danfoss vlt5003变频器报警Failed指点

   求助:danfoss vlt5003变频器报警control card eeprom
                                     failed
                                hardware    test
报警代码所提到的eeprom不知是不是底板上的at25080n。它里面的数据从哪里可以找到?
                                                                        谢谢! 
 
以下是对《求助:danfoss vlt5003变频器报警Failed。》的回复:  
共有6人回复 分页: 1    
 芯片级维修:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-19 18:21:00 
    at25080n是一个8K的serial EEPROM,存储着用户参数,你可从相同型号的变频器上复制程序。 
 
 重整旗鼓:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-20 11:05:00 
    我将at25080n拆下,用编程器读内部数据,结果全是0,修改缓冲区内容后,写入芯片校验后出错,可见at25080n确实损坏,我处只此一台变频器,不知哪位大侠有此数据,可否提供,多谢! 
 
 刘海波:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-20 17:00:00 
    你把机器上的红色标签上的东西抄下来,看看我们这不知道有没有 
 
 重整旗鼓:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-21 11:38:00 
    先谢谢了!红色标签上印为:VLT5003PT5B20STR3D0F00A00,输出电流
4.1A,3.1KVA。
我的电话:0535-6938393,西门子问题欢迎交流。 
 
 刘海波:  引用   加为好友   发送留言   2007-3-21 11:58:00 
    你的是一个标准型号的VLT5003的机器,可以选择任意一个VLT5003的机器上的程序读入,就可以解决你的问题 
 [/b][/b][/b]