发表于:2007-05-07 10:54:00
楼主
[b] danfoss vlt5003变频器报警Failed指点
求助:danfoss vlt5003变频器报警control card eeprom
failed
hardware test
报警代码所提到的eeprom不知是不是底板上的at25080n。它里面的数据从哪里可以找到?
谢谢!
以下是对《求助:danfoss vlt5003变频器报警Failed。》的回复:
共有6人回复 分页: 1
芯片级维修: 引用 加为好友 发送留言 2007-3-19 18:21:00
at25080n是一个8K的serial EEPROM,存储着用户参数,你可从相同型号的变频器上复制程序。
重整旗鼓: 引用 加为好友 发送留言 2007-3-20 11:05:00
我将at25080n拆下,用编程器读内部数据,结果全是0,修改缓冲区内容后,写入芯片校验后出错,可见at25080n确实损坏,我处只此一台变频器,不知哪位大侠有此数据,可否提供,多谢!
刘海波: 引用 加为好友 发送留言 2007-3-20 17:00:00
你把机器上的红色标签上的东西抄下来,看看我们这不知道有没有
重整旗鼓: 引用 加为好友 发送留言 2007-3-21 11:38:00
先谢谢了!红色标签上印为:VLT5003PT5B20STR3D0F00A00,输出电流
4.1A,3.1KVA。
我的电话:0535-6938393,西门子问题欢迎交流。
刘海波: 引用 加为好友 发送留言 2007-3-21 11:58:00
你的是一个标准型号的VLT5003的机器,可以选择任意一个VLT5003的机器上的程序读入,就可以解决你的问题
[/b][/b][/b]