245KW电机启动电流! 点击:768 | 回复:3



或许

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-05-05 22:12:00
楼主
245KW电机的起动电流为什么不能超过600A???????



或许

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-05-05 22:14:00
1楼
那为大狭能告诉我呀

F F 帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2007-05-05 23:12:00
2楼
600A已经超过了额定电流的2.5倍了,可能你的配电系统变压器容量不够大,需要星三角、自藕降压或软起动,减少冲击电流。
因为,直接起动电流大约为额定电流的5--7倍,245KW电机够大的!

lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2007-05-05 23:41:00
3楼
下面引用由游戏&梦在 2007-5-5 23:12:00 发表的内容:
  600A已经超过了额定电流的2.5倍了,可能你的配电系统变压器容量不够大,需要星三角、自藕降压或软起动,减…
--------------------------------------------------------------------------------------------