发表于:2007-05-02 16:10:00
楼主
我们厂 有400KVA的 s11变压器一台, 一次10KV 二次0.4KV 专有变压器室 与配电室挨着
配电室第一个柜子是 照明柜 共分4路 最大一路40A
第二个柜子 是断路器 (万能 可以显示电流)
第三个柜子 是动力组 共5组 其中有一组是备用
1组 电流200A 在车间里又分成几小组 接有32台4KW的异步电动机
2组 电流 180A 在车间里又分成几小组 接有27台4KW的异步电动机
3组 电流 80A
4组 电流60A
第四个柜子 是电容器柜 cosα=90
(( 变压器总电流显示370A))
负载几乎全是感性负载 电机一般都是 三角形接法
我的问题是
1计算动力组第一组的计算电流时候 用需要系数法 计算的 相差太多 40A
为什么相差那么多的? 是我系数用的不对 还是 用别的方法算 我搞不清了
( 在计算动力一组时 用的 Pe=32Χ4= 128KW 是不是这样不行 要先算没一小分组的电流在计算总动力组1?)
2 根据动力组 的电流 怎么计算 总电流? (三相平衡)
我电路学得不好 是按 三相负载并联计算吗? 可是每一路 在车间又分了好多小组啊 好烦琐
希望好心的师傅不吝赐教啊 感谢!!!!!