最近遇到一个以前没有想的问题:一天去修一个三相两单元的电表[记费不准]发现接线出错,应 电流互感器S1进电表的1号端,3号端出来回电流互感器的S2端,他反接了。那个单元是对的,按道理他应该不转呀!可他只是走的慢而已,再细看例外机台的电表:接线更使我吃惊!两个单元都接错了,按道理应该反转呀!再看其他机台是按我想的接线的,也就是电流互感器S1进电表的1号端,3号端出来回电流互感器的S2端。以上电流互感器二次侧S2端都没有接地。



zhouhaoo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年5月01日
发表于:2012-05-28 02:07:20
1楼
互感器不接地影响计量吗?