发表于:2007-04-19 22:56:00
14楼
131、线路跳闸,那些情况不得强送? 那些情况可以强送?
答:一、下列情况线路跳闸后,不得强送电。
1、空充电线路;
2、试运行线路;
3、线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电
4、电缆线路;
5、有带电作业工作并申明不能强送电的线路,在未得到工作负责人同意时;
6、线路变压器组开关跳闸,重合不成功;
7、运行人员已发现明显故障现象时;
8、线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;
9、已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。
二、除上述情况外,线路跳闸,重合闸动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。
132、变压器事故跳闸的处理原则是什么?
答:变压器事故跳闸的处理原则是:
1、检查相关设备有无过负荷问题;
2、若主保护(瓦斯、差动等)同时动作,未查明原因消除故障前不得送电;
3、江苏本省规定,重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,如不是保护误动,在检查外部无明显故障,经过瓦斯气体检查(必要时还要测量直流电阻和色谱分析)证明变压器内部无明显故障后,经设备主管局、厂总工程师同意,可以试送一次。有条件者应先进行零起升压(注;对110kV/220kV高压线圈在线圈中间进线的变压器,重瓦斯保护动作后,如找不到确切原因,则至少应测量直流电阻,有疑问的再进行色谱分析等补充试验,证明确无问题才可进行试送)。
4、如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电。
5、装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电;
6、有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器;
7、如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
133、变压器出现哪些情况时应立即停电处理?
答: ⑴内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;
⑵在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升;
⑶油枕或防爆管喷油;
⑷漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度;
⑸油色变化过甚,油内出现碳质等;
⑹套管有严重的破损和放电现象;
⑺其他现场规程规定者。
134、开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:开关在运行中出现闭锁分合闸时,应尽快将闭锁开关从电网中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
⑴凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的厂、站,可以采用旁路代出线方式,使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源);
⑵用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧开关和本侧母联开关,使故障开关停电;
⑶对"π"型接线,合上线路外桥闸刀使"π"接改成"T"接,停用故障开关;
⑷对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀(需事先经过有关计算);
⑸对于双电源且无旁路开关或旁路开关不可以使用的变电站,如线路开关泄压闭锁分合闸,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式,再处理泄压开关的操作机构。
⑹对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。
135、江苏电网220千伏开关非全相运行的处理原则是什么?
答:1、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,应首先按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行。(即:220kV开关进行操作中,若因机构失灵造成一相开关合上,其它两相开关在断开状态时,应立即拉开合上的一相开关,而不准合上在断开状态的二相开关;如造成一相开关断开,其它两相开关在合上状态时,应将断开状态的一相开关再合一次,若不成即拉开合上状态的二相开关。)
2、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,当运行的健全相开关按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定无法进行远控操作拉开时,若现场规程允许进行近控分相和三相操作方可对设备(线路、变压器、母线等)进行空载下的近控操作。
3、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,若运行的健全相开关用远控操作、近控操作均无法拉开时、为加速事故处理缩短联络线断开时间,先将非全相运行开关的对侧开关拉开后,允许用旁路开关代该非全相运行开关,再拉开该非全相运行开关的两侧闸刀将其隔离后线路恢复送电合环;当旁路开关无法代出线运行或无专用旁路开关时,先将非全相运行开关对侧开关拉开后,再将该非全相运行开关所在母线其它开关调至另一条母线后,用母联(旁路兼母联)开关将该非全相运行开关进行隔离。
4、省调调度管辖线路出现馈供方式时,当220千伏开关在运行中发生非全相运行,若一相开关断开,按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行恢复三相运行;若无法恢复三相运行(或两相开关断开)应立即通知相关地调尽快将
136、江苏电网运行中的线路开关发生非全相运行时,其处理原则是什么?
答:110kV及以上线路(不论联络线或馈供线)除有规定者外,不得二相运行。若发生二相运行时,应立即恢复三相运行,无法恢复全相运行时,应立即将该线路各侧拉开,其处理原则如下:
1、因开关非全相运行接通而引起线路非全相运行时,应利用开关的远控操作装置立即恢复开关的全相运行,不允许用旁路开关代非全相开关。
2、远控操作装置失灵,允许开关可以近控分相和三相操作,应满足下列条件:
①现场规程允许。
②确认即将带电的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态。
③限于对设备(线路、变压器、母线等)进行空载状态下的操作。
3、倘若遇有开关采用远控和现场规程允许近控方法均拉不开时,应立即切断该非全相运行开关的对侧开关,使线路处于空载状态,然后将该非全相运行开关所在母线负荷移出或调度停电后,使该开关在无电压情况下拉开其两侧闸刀。
4、如确认线路非全相运行是线路断线(不接地)引起,应立即断开该线路各侧开关
5、3/2结线的发电厂、变电所在结线正常方式下,若发生某一开关非全相运行,且保护未动作跳闸,值班人员应立即向省调值班调度员汇报,若无法联系时可以自行拉开非全相运行的开关,事后迅速向省调值班调度员汇报。
137、闸刀在运行中出现异常怎样处理?
答:闸刀在运行中出现异常时,应分别进行如下处理:
① 对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;
② 闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
③ 如停用发热闸刀,可能引起停电并造成较大损失时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
④ 瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
⑤ 与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。
⑥ 瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。
138、发电厂全停电,发电厂自身应如何处理?
答:全厂停电后,如有可能应尽量保持一台机带厂用电运行,使该机、炉的辅机由该机组供电,等待与系统并列或带上负荷。
如果全厂停电原因是由于厂用电、热力系统或油系统故障,值班调度员应迅速从系统恢复联络线送电,电厂应迅速隔离厂内故障系统。在联络线来电后迅速恢复主要厂用电。如有一台机带厂用电运行,则应该将机组并网运行,使其带上部分负荷(包括厂用电),使其正常运行,然后逐步启动其他机、炉。如无空载运行的机组,有可能则利用本厂锅炉剩汽启动一台容量较小的厂用机组。启动成功后,即恢复厂用电,并设法让该机组稳定运行,尽快与主网并列,根据地区负荷情况,逐步启动其他机炉。
139、查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
注意事项:
⑴当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
⑵处理时不得造成直流短路和另一点接地。
⑶拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、安全自动装置误动。
140、系统发生解列事故的主要原因有哪些?不及时处理有何危险?
答:系统发生解列的主要原因有: ⑴系统联络线、联络变压器或母线发生事故或过负荷跳闸,或保护误动作跳闸; ⑵为解除系统振荡,自动或手动将系统解列。 ⑶低频、低压解列装置动作将系统解列。
由于系统解列事故常常要使系统的一部分呈现功率不足另一部分频率偏高,引起系统频率和电压的较大变化,如不迅速处理,可能使事故扩大。
141、如何处理系统解列事故?
答: ⑴迅速恢复频率、电压至正常数值; ⑵迅速恢复系统并列; ⑶恢复已停电的设备;
当发生系统事故时,有同期并列装置的变电所在可能出现非同期电源来电时,应主动将同期并列装置接入,检验是否真正同期。发现符合并列条件时,应立即主动进行并列,而不必等待值班调度员命令。值班调度员应采取各种有效手段,调整并列系统间的频率差和电压差,尽快使系统恢复并列。
当需要进行母线倒闸操作才能并列时,值班调度员要让现场提前做好倒闸操作,以便系统频率、电压调整完毕后能尽快进行并列。总之,发生系统解列事故时,迅速恢复并列是非常重要的。在选择母线接线方式时,就应考虑到同期并列的方便性。
142、什么叫系统瓦解?发生系统瓦解事故后应采取什么处理原则?
答:电力系统瓦解系指由于各种原因引起的电力系统非正常解列成几个独立系统。 电力系统瓦解事故处理原则如下:
⑴维持各独立运行系统的正常运行,防止事故进一步扩大,有条件时尽快恢复对用户的供电、供热;
⑵尽快恢复全停电厂的厂用供电,使机组安全快速地与系统并列;
⑶尽快使解列的系统恢复同期并列,并迅速恢复向用户供电;
⑷尽快调整系统运行方式,恢复主网架正常运行方式;
⑸做好事故后的负荷预测,合理安排电源。
143、《电网调度管理条例》规定的调度规则有哪些?
答:(1)、调度机构必须执行国家下达的供电计划,不得克扣电力、电量,并保证供电质量。
(2)、发电厂必须按照调度机构下达的调度计划和规定的电压范围运行,并根据调度指令调整功率和电压。
(3)、发电、供电设备的检修,应当服从调度机构的统一安排。
(4)、出现紧急情况时,值班调度人员可以调整日发电、供电调度计划,发布限电、调整发电厂功率、开或者停发电机组等指令;可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令:
(5)、省级电网管理部门、省辖市级电网管理部门、县级电网管理部门应当根据本级人民政府的生产调度部门的要求、用户的特点和电网安全运行的需要,提出事故及超计划用电的限电序位表,经本级人民政府的生产调度部门审核,报本级人民政府批准后,由调度机构执行。
(6)、未经值班调度人员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时,发电厂、变电站的运行值班单位的值班人员可以按照有关规定处理,处理后应当立即报告有关调度机构的值班人员。
144、检修发电机、同期调相机,现场运行人员必须做好的安全措施是什么?
答:检修发电机、同期调相机必须做好下列安全措施:
(1) 断开发电机、同期调相机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
(2) 待发电机和同期调相机完全停止后,在操作把手、按钮、机组的启动装置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(3) 若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(4) 断开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作电源,如调相机有启动用的电动机,还应断开此电动机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(5) 将电压互感器从高、低压两侧断开;
(6) 经验明无电压后,在发电机和断路器(开关)间装设接地线;
(7) 检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前必须将检修发电机的中性点分开;
(8) 检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;
(9) 检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门不能关闭,以防窒息。
145、电力系统"特别重大事故"的具体规定是什么?
答: "特别重大事故"的具体规定是:
(1)人身死亡事故一次达到50人及以上者。
(2)电力事故造成直接经济损失1000万元及以上者。
(3)大面积停电造成下列后果之一者。
①电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷 减供负荷
10000 MW及以上 30%
5000~10000 MW以下 40% 或3000 MW
1000~5000 MW以下 50% 或2000 MW
②中央直辖市全市减供负荷50%及以上;省会城市全市停电。
(4)其他性质特别严重事故并经电力主管部门认定为特大事故者。
146、电力系统"重大事故"的具体规定是什么?
答:"重大事故"的具体规定是:
1、人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。
2、大面积停电造成下列后果之一者:
①电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷 减供负荷
10000 MW及以上 10%
5000~10000 MW以下 15% 或1000 MW
1000~5000 MW以下 20% 或750 MW
1000 MW以下 40% 或200 MW
②中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)全市减供负荷50%及以上。
3、装机容量达200 MW及以上的发电厂,或处于容量在3000MW以下的电网而装机容量达100MW及以上的发电厂一次事故使两台及以上机组停止运行并造成全厂对外停电。
4、下列变电所之一发生全所停电:
①电压等级为330kV及以上的变电所;
②枢纽变电所;
③一次事故中有三个220kV变电所全所停电。
5、发供电设备、施工机械严重损坏,直接经济损失达150万元。
6、25MW及以上机组的锅炉、汽(水、燃气)轮机、发电机、调相机、水工设备和建筑,31.5MVA及以上主变压器,220kV及以上输电线路和断路器、主要施工机械严重损坏,30天内不能修复或原设备修复后不能达到原来铭牌出力和安全水平。
7、其他性质严重事故,经企业主管单位认定为重大事故者。
147、保证电力系统稳定运行有那些要求?
答:保证电力系统稳定运行应满足以下基本要求:
(1)为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
(2)要有合理的电网结构。
(3)在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。
(4)在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
(5)电力系统发生稳定破坏时,必须有预定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失
148、电力系统在运行中对静态稳定储备有什么规定?如何计算静态稳定储备系数?
答:(1)在正常运行方式(包括正常检修方式)下,,按功角判据计算的静态稳定储备系数kp%≥15--20%,按无功 电压判据计算的静态稳定储备系数ku%≥10--15%;
(2)在事故后运行方式和特殊运行方式下,kp%≥10%,ku%≥8%。
静态稳定储备系数的计算公式如下:
①、用dP/dб判据和用小振荡法判别静态稳定时,静态稳定储备系数为:
P极限 - P正常
kp%= -------- ×100% ;
P正常
②、用dQ/du判据判别静稳定时,静态稳定储备系数为:
U正常 -U临界
ku%= ------------ ×100% 。
U正常
149、试分别说明下列三种情况各对应于电力系统哪些扰动?
1、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电?
2、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷?
3、可能导致系统稳定破坏的不利情况,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失?
答:1、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电:
(1)任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功;
(2)对于同级电压 的双回或多回线和环网,任何一回线发生单相永久接地故障断开不重合(对于水电厂的直接送出线,必要时可采用切机措施);
(3)主干线路各侧变电站同一电压等级的相邻线路发生单相永久接地故障重合成功及无故障断开不重合;
(4)任一台发电机组(除占系统容量比重过大者外)跳闸或失磁;
(5)系统中任一大负荷突然变化(如冲击负荷或大负荷突然退出)。
2、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷:
(1)单回线发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(一般主要依靠低频自动减负荷);
(2)母线单相接地故障(不重合);
(3)两级电压的电磁环网,高一级电压线路发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(允许有计划解列);
(4)同杆并架双回线的异名相两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳开;
(5)两个电网之间的单回联络线因故障或无故障两侧断开;
(6)占系统容量比重过大发电机组跳闸或失磁。
3、遇有下列扰动,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失:
(1)故障时开关拒动;
(2)故障时继电保护和安全自动装置误动或拒动;
(3)自动调节装置失灵;
(4)多重故障;
(5)失去大电源;
(6)其它偶然因素。
150、允许失去同步的局部系统作短时的非同步运行而后再同步,必须满足哪些条件?
答:为了使失去同步的电力系统能够迅速恢复正常运行,并减
151、电网中的受端系统在各种正常与检修方式下,应满足那些要求?
答:受端系统在各种正常检修方式下,应满足如下要求:
(1)受端系统内发生任何严重单一故障(包括线路及母线三相短路)时,应能可靠地、快速切除,以保持系统稳定。
(2)突然失去任一元件(线路或变压器)时,不得使其他元件超过事故过负荷的规定。
(3)当大容量送电电源线路突然切去一回或地区电厂最大容量一台发电机(或调相机)组突然跳闸时,应保持受端枢纽变电站高压母线事故后的电压下降不超过正常值的10%;
(4)大城市负荷中心的枢纽变电站容量不易过于集中,避免受电地区全停和保证重要负荷的安全供电。
在正常运行方式下,应保持正常供电;在检修方式下,允许采用必要的预定措施,如切机、切负荷等。
152、防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多,而引起受端系统崩溃的措施主要有哪些?
答:防止因恶性连续反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的主要措施有:
1、每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量。
2、每一组送电回路的最大输送功率所占受端总负荷的比例,不宜过大。具体比例可结合受端系统的具体条件来决定。
3、除共用一组送电回路的电源外,应避免远方的大电源与大电源在送端联在一起;送到同一方向的几组送电回路不宜在送端联在一起,如技术经济效益较大,需要在其送端或中途联在一起时,必须能在严重事故时将其可靠快速解列。
4、送到不同方向的几组送电回路,如在送端联在一起必须考虑在事故时具备快速解列或切机等措施,以防止由于负荷转移而扩大事故。
5、受端系统应有足够的低频自动减负荷数量或联切负荷数量。
153、试述500kV/330kV线路按什么条件装设高压并联电抗器?
答:500kV/330kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:
(1)在500kV/330kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线侧及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.3及1.4倍额定值以下时。
(2)为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。
(3)发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。
(4)系统运行操作(如同期并列)需要时。
154、请列出发电厂和变电所不同电压等级的母线电压允许偏差值?
答:(1) 500/330kV母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+110%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。
向空载线路充电,在暂态过程衰减后线路末端电压不应超过系统额定电压的1.15倍,持续时间不应大于20min。
(2)发电厂和变电站的220kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%。
(3)发电厂和变电站的110~35kV母线:正常运行方式时,为相应系统额定电压的-3%~+7%;事故后为系统额定电压的±10%。
(4)发电厂和变电站的10(6)kV母线:应使所带线路的全部高压用户和经配电变压器供电的低压用户的电压,均符合用户受电端的电压允许偏差值。
155、当本网电力系统发生哪些类型重大事件时,有关网、省级调度应立即了解情况,并向国调值班调度员汇报?重大事件汇报的主要内容是什么?
答:一、当电力系统发生以下类型重大事件时,有关网、省级调度应立即了解情况,并向国调值班调度员汇报:
(1)、电网事故:电网主网解列、系统振荡、大面积停电事故,由于电网事故造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等; (2)、厂站事故:电网内主要发电厂和220千伏及以上变电站单母线全停和全站停电、核电站事故、水电站垮坝事故、220kV及以上设备损坏; (3)、人身伤亡:网内各单位在管辖范围内发生的重大人身伤亡事故; (4)、自然灾害:水灾、火灾、风灾、地震、冰冻及外力破坏等对电力生产造成重大影响; (5)、调度纪律:调度系统执行《电力法》、《电网调度管理条例》等法律法规和规程规定过程中发生的重大事件。
二、重大事件汇报的主要内容有:
(1)、事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明);
(2)、事件经过、保护及安全自动装置动作情况;
(3)、重要设备损坏情况、对重要用户的影响。
156、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
答:1、主保护是指:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
2、后备保护是指:当主保护或开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
远后备保护是:当主保护或开关拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护;
近后备保护是:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护;当开关拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
3、辅助保护是:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的较为简单的保护。
4、异常运行保护是:反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
157、自动重合闸的动作时间如何整定?
答:自动重合闸的动作时间按如下原则整定:
(1) 单侧电源线路所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离时间外,还应大于开关及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。
(2) 双侧电源线路的自动重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性及潜供电流的影响。计算公式为:tset.min≥t1+t2+△t-t3。式中:tset.min--重合闸最小整定时间;t1--对侧保护有足够灵敏度的延时段动作时间,如只考虑两侧保护均为瞬时动作,则可取为零;t2--断电时间,三相重合闸不小于0.3s;220kv线路,单相重合闸不小于0.5s;330~500kv线路,单相重合闸的最低要求断电时间,视线路长短及有无辅助消弧措施(如高压电抗器带中性点小电抗)而定;t3--开关固有合闸时间;△t--裕度时间。
(3) 发电厂出线或密集型电网的线路三相重合闸,其无电压检定侧的动作时间一般整定为10s;单相重合闸的动作时间由运行方式部门确定,一般整定为1.0s左右。
(4) 单侧电源线路的三相一次重合闸的动作时间不宜小于1s;如采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。
158、开关失灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值如何整定?
答:开关失灵保护相电流判别元件的整定值,应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。
开关失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低电压闭锁元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。
159、试述什么是电容式电压互感器的"暂态响应"?对保护有什么影响?
答:在高压端与地短路情况下,电容式电压互感器的二次电压峰值应在额定频率的一个周波内衰减到低于短路前峰值的10%,称为电容式电压互感器的"暂态响应"。它指的是:当一次电压波为零或者为最大值时发生短路情况中的较大者。
电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,但暂态特性较差,当系统发生短路等故障而使电压突变时,电容式电压互感器的暂态过程要比电磁式电压互感器长得多。假如在电压互感器安装处发生金属性短路,一次电压突降为零,二次电压约需20ms左右才能降到5%额定电压以下,这对动作时间仅有20~40ms的快速保护,特别对短线路的短路保护第Ⅰ段的动作精度带来很大影响。
160、纵联保护电力载波高频通道由哪些部件组成?简述各部分的作用.
答:按"相--地"制电力载波高频通道由下列几部分组成: (1)输电线路。三相线路都用,以传送高频信号。(2)高频阻波器。高频阻波器是由电感线圈和可调电容组成的并联谐振回路。当其谐振频率为选用的载波频率时,对载波电流呈现很大的阻抗(在100Ω以上),从而使高频电流限制在被保护的输电线路以内(即两侧高频阻波器之内),而不致流到相邻的线路上去。对50Hz工频电流而言,高频阻波器的阻抗仅是电感线圈的阻抗,其值很小(约为0.04Ω) ,因而工频电流可畅通无阻。 (3)耦合电容器。耦合电容器的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。对高频电流则阻抗很小,高频电流可顺利通过。耦合电容器与结合滤波器共同组成带通滤波器,只允许此通带频率内的高频电流通过。 (4)结合滤波器。结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器。由于电力架空线路的波阻抗约为400Ω,电力电缆的波阻抗约为100Ω或75Ω,因此利用连接结合滤波器与电力架空线路的波阻抗和电力电缆的波阻抗起阻抗匹配作用,以减小高频信号的衰耗,使高频收信机收到的高频功率最大,同时还利用结合滤波器进一步使高频收发信机与高压线路隔离,以保证高频收发信机及人身的安全。 (5)高频电缆。高频电缆的作用,是将户内的高频收发信机和户外的结合滤波器连接起来。 (6)保护间隙。保护间隙是高频通道的辅助设备,用它保护高频收发
161、试述对距离继电器的基本要求是什么?
答:距离保护在高压及超高压输电线路上获得了广泛的应用。距离继电器是距离保护的主要测量元件,应满足以下基本要求:
(1)在被保护线路上发生直接短路时,继电器的测量电抗应正比于母线与短路点间的距离。
(2)在正方向区外短路时不应超越动作。超越有暂态超越和稳态超越两种;暂态超越是由短路的暂态分量引起的,继电器仅短时动作,一旦暂态分量衰减继电器就返回;稳态超越是由短路处的过渡电阻引起的。
(3)应有明确的方向性。正方向出口短路时无死区,反方向短路时不应误动作。
(4)在区内经大过渡电阻短路时应仍能动作(又称动作特性能覆盖大过渡电阻),但这主要是接地距离继电器要考虑的问题。
(5)在最小负荷阻抗下不动作。
(6)能防止系统振荡时的误动。
162、试述距离继电器可分为哪几类、其基本原理是什么?
答:距离继电器一般可以分为四类:
(1)单相阻抗继电器(Ⅰ类距离继电器)。
这类继电器输入单一电压和单一电流,可以用1个变量--继电器的测量阻抗进行分析,其特性可以在阻抗平面上表示出来。它的基本原理是测量故障环路的阻抗,看该阻抗是否落在动作特性的区域之内。
(2)多相距离继电器(Ⅱ类距离继电器)。
这类继电器的动作原理是按照短路点的电压边界条件建立动作判据,当故障发生在保护范围末端时,动作判据处于临界状态。输电线路是三相系统,故障特征(故障边界条件)常与三相电气量有关,因此这类继电器的输入量不再是单一电压和单一电流,其动作特性不能化为测量阻抗一个变量的函数。对这类继电器的动作行为必须结合系统参数、运行方式、故障地点和故障类型进行分析。这类继电器的特性为多个变量的函数。为了便于和Ⅰ类距离继电器相比较,在分析时常将其它变量固定,观察它作为故障环路测量阻抗一个变量的函数时的动作特性。但需要注意被固定的变量不得因故障环路测量阻抗而变化。由于距离继电器的动作判据都可化为在若干电压之间比较相位,因此在对这类继电器的工作行为的分析中,电压相量图法获得相当广泛的应用。
(3)测距式距离继电器。
微机保护有很强的运算能力,不仅可以计算出测量阻抗的值,还可计算故障点的距离。测距式距离继电器就是根据测距结果动作的。但是继电器是用来完成保护的功能,测距则属于仪表的功能,故可以应用测距原理构成继电器,但不宜由一次计算结果同时完成上述两种功能。保护只要求继电器对动作边界精确计算,在出口故障时动作判据很容易满足,因而继电器可以在计算尚不精确时就快速动作。测距则要求在任何情况下都测量精确,若兼任保护功能就不能快速切除出口故障。面对此矛盾,一般采取降低精度并缩短保护范围的方法,以达到快速切除出口故障的目的。显然,这种解决办法实质上是优先满足保护的要求,而降低了近区测距的精度。
(4)工频变化量距离继电器。
它是由工作电压的变化量大于故障前工作电压的记忆量而动作的,具有方向性好、动作速度快、不反应系统振荡、躲过渡电阻能力强、无超越等特点,常用作保护的第Ⅰ段及纵联保护中的方向比较元件。
163、为什么失压有可能造成距离保护误动?
答:对模拟式保护从原理上可以按两种情况来分析失压误动:
1、距离元件失压。
任何距离元件都包括两个输入回路,一个是作距离测量的工作回路,另一个是极化回路。对于阻抗特性包括阻抗坐标原点在内的非方向距离继电器,当元件失去输入电压时,本来必然要动作。
对于方向距离继电器,当输入电压被断开时,由于负荷电流通过电抗变压器在其二次侧产生电压,此电压加在工作回路使整定变压器二次有电压,同时感应到整定变压器的一次侧,而整定变压器一次侧的负荷就是极化回路,结果等于给极化回路输入一个对继电器为动作方向的电压。如果负荷电流有一定的数值,使继电器获得的力矩大于其启动值,即发生误动作。
对微机型保护装置,当其失去电压时,只要装置不启动,不进入故障处理程序就不会误动。若失压后不及时处理,遇有区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流仍将误动。
2、距离保护装置失压。
当距离保护装置三相(或两相)失压,则同时失压的每套距离保护都向电压回路的负荷反馈。如断开电压互感器一次侧隔离开关造成失压,则由各线路负荷电流反馈到整定变压器一次侧所连接的电压回路,负荷主要就是电缆电阻(因从二次侧看电压互感器相当于短路),反馈的电压虽然少些,也可能造成误动作。
当电压回路一相断开时,由于电压回路连接有负荷阻抗,通过这些负荷阻抗会迫使已断开相重新分配电压。如三相负荷平衡,则断开后的一相电压与原有电压相位相差180度,幅值稍大于原有的一半,相位分别领前及落后原有相位,稍小于60度,在负荷情况下,也可能引起误动作。
164、怎样防止距离保护在过负荷时误动?
答:防止距离保护因过负荷而误动作的首要前提是:距离元件启动值必须可靠躲开由调度运行部门负责提供的可能最大事故过负荷的数值。当重负荷的长距