请教:大空开下侧端子并接多分支线,可以吗? 点击:742 | 回复:2



QS123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2007-04-19 16:34:00
楼主
因控制柜内一个大空气开关,要往下分很多回路,想把几十根1.5-10平方的线压接到一起,不知是否规程允许?(看过有的控制柜大空气开关接一段铜排,然后铜排钻孔接分支线,前提是控制柜体积够大)



雷电2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2007-04-19 16:52:00
1楼

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-04-19 20:06:00
2楼
几十根1.5-10平方的线压接到一起,压不好或者时间长了松动多讨厌啊,不合规程!