配电系统最理想的功率因数是多少 点击:840 | 回复:3



项羽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:72帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-04-13 21:07:00
楼主
我厂有2500A的主变一台,其已达到3600A的额定电流,而二次侧的有功功率已显示为2.1MW.而功率因数自动投切已不投切,且功率因数显示为0.96.按照以上计算,其功率因数最多为0.9.是功率因数表不准呢,还是我计算不正确呢?



欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2007-05-16 17:09:00
1楼
理想的是0.95-0.98,但超过了0.9不用担心被罚款了。计算有你想不到的地方,使用系数是估计的所以有偏差,应该相信测量器件的稳定性。偏差不会很大除非坏了不能测量。很多设备都有补偿的但你并不是非常清楚的。所以显示与计算有偏差。

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2007-05-16 19:38:00
2楼
说不上怎么理想。达到供电要求就行

新疆工控小小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:385
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-07-05 16:36:00
3楼
恩,是的,我认为如果你的功率因数,设置的太高,会造成点容器频繁投切的,我看过PLC的无功功率补偿的程序,我觉得是这样

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师