当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
配电系统最理想的功率因数是多少
点击:
840
| 回复:
3
项羽
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:72帖 | 220回
年度积分:2
历史总积分:1057
注册:2006年5月11日
发表于:2007-04-13 21:07:00
楼主
我厂有2500A的主变一台,其已达到3600A的额定电流,而二次侧的有功功率已显示为2.1MW.而功率因数自动投切已不投切,且功率因数显示为0.96.按照以上计算,其功率因数最多为0.9.是功率因数表不准呢,还是我计算不正确呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2007-05-16 17:09:00
1楼
理想的是0.95-0.98,但超过了0.9不用担心被罚款了。计算有你想不到的地方,使用系数是估计的所以有偏差,应该相信测量器件的稳定性。偏差不会很大除非坏了不能测量。很多设备都有补偿的但你并不是非常清楚的。所以显示与计算有偏差。
回复
引用
举报
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2007-05-16 19:38:00
2楼
说不上怎么理想。达到供电要求就行
回复
引用
举报
新疆工控小小
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:385
注册:2006年5月17日
发表于:2007-07-05 16:36:00
3楼
恩,是的,我认为如果你的功率因数,设置的太高,会造成点容器频繁投切的,我看过PLC的无功功率补偿的程序,我觉得是这样
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系...
[21957]
电工基础知识之插座为什么左...
[13298]
请教,电表为什么反转
[16557]
比例阀结构及工作原理
[14710]
110kv、10kv高压开关柜图纸
[12637]
360部电工类电子书 (转载)
[10386]
电源里面TOP224YN能不能用TO...
[17811]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
手电钻调速的原理
[23884]
请问:1KVA换算成KW是怎么换算...
[23546]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号