空气开关选择问题。 点击:2028 | 回复:18



xlhlzh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2007-04-11 15:36:00
楼主
10KW的电机 380V  Y形接法,前面配置多大的空开啊?
10KW的电机 380V △形接法,前面配置多大的空开啊?
按照经验值怎么配?按照理论值怎么配?
谢谢高手!



xlhlzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2007-04-11 15:45:00
1楼
小弟刚毕业,请高手指导一下,明天就要面试了。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-04-11 21:29:00
2楼
你知道你要考的就是这个题目。
因为星三角这种最基本的问题你都没搞清楚,可见你在学校里基本是混了4年,难怪大学生与大白菜经常同时出现在报纸上!

春回大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2007-04-11 21:38:00
3楼
老曹你也不要只怪那位小弟,想想现在的学校是什么样的学校,校长老师整天想着钱,学生还能向谁学,怎么学?

工地电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-04-11 21:55:00
4楼
就是就是    我也是学校毕业的  吗的学校就知道赚钱  还管你学习啊  我在学校的时候就是天天打牌  吗的我先在还来气了 也没有人给我上课  

谢李富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-04-12 12:20:00
5楼
电机星形接法时用63A的空开,三角接法时用32A的吧。我也是不怎么会

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-04-12 14:09:00
6楼
下面引用由谢李富在 2007-4-12 12:20:00 发表的内容:
  电机[u]星形接法时用63A的空开[/u],[u]三角接法时用32A的[/u]吧。我也是不怎么会
--------------------------------------------------------------------------------------------
????

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-04-12 16:16:00
7楼
看到已经是你说的明天了,来不及了,55555

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-04-12 20:39:00
8楼
谢李富:  引用   加为好友   发送留言   2007-4-12 12:20:00 
    电机星形接法时用63A的空开,三角接法时用32A的吧。我也是不怎么会 
 
==================================================
不会还误人子弟?!

春回大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2007-04-13 08:59:00
9楼
空开只用一个就行了。我是做工控产品销售的,我们主要代理三菱产品,有很好的价格优势,质量保证,哪位朋友需要,请来电020-87575787 何生,QQ:474674513!(另外:本人积累很多工控软件和手册资料,包括西门子S7-V5.4,有授权的,免费提供)

三肯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2007-04-20 17:34:00
10楼
32A

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-04-20 21:33:00
11楼
32A的,你的63是怎么出来的?

周田人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-04-21 09:25:00
12楼
10KW的电机 380V  Y形接法,前面配置多大的空开啊?
10KW的电机 380V △形接法,前面配置多大的空开啊?
按照经验值怎么配?按照理论值怎么配?

I=P/1.732*U*0.85

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-04-21 10:20:00
13楼
10kw电机20A电流,用电机保护型断路器,D25基本就可以

扶不起的夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2007-04-22 00:06:00
14楼
本来我也想不起来,为什么会“电机星形接法时用63A的空开,三角接法时用32A的吧”。但是看到了这个公式也想起来怎么算了

孙书文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-04-22 01:40:00
15楼
哈哈哈,小可怜蛋,还是告诉你吧~!~!~
三角接法:线电流==1.732倍相电流   相电压==线电压
星型接法:线电流==相电流          相电压==线电压

10KW的电机,你总不会回答我说,你不知道如何去套用上述公式吧???
   

孙书文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-04-22 01:42:00
16楼
抱歉!纠正!!!
三角接法:线电流==1.732倍相电流   相电压==线电压
星型接法:线电流==相电流          [color=#FF0000]1.732倍[/color]相电压==线电压

西安游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-04-22 10:11:00
17楼

唐建军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年7月01日
发表于:2007-05-04 23:38:00
18楼
线电流应该要大些吧,应三角形用63,星形接法用32