Cencept 2.6XL SR1重复调用问题 点击:771 | 回复:2



罗卜白菜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2007-04-06 10:13:00
楼主
我用的是Quantum 14043412搭建的双冗余控制系统,下载提示"Warning Proj.'plc',section 'ld_program;:Multiassignment of variable 'ls1';2assignments"我只是用了置位线圈和复位线圈,在Cencept2.2中完全可以,为什么出现如此问题,盼望高手予以解答!!!不胜感激



伟业天成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-04-06 14:58:00
1楼
在CONCEPT2.5中,置位和复位各算一次输出.所以会出现你的问题.不过也没任何的影响的.

罗卜白菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2007-04-07 21:15:00
2楼
我知道没有影响,可报警太多也会出问题的,另外这是正常的功能啊,怎会报警?怀疑是我的设置出了问题,希望高手指点一二。