PLC开出点扩展的继电器能用在不同的电压等级回路里吗? 点击:574 | 回复:2



zhujh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2007-03-30 15:30:00
楼主
今天和领导谁也没说服谁,跑到这里寻求帮助:

PLC开关量输出扩张的继电器,如OMRON MK3PD/24VDC,一般这种继电器有3副接点,正常外围回路一般只有一种电压等级,如24Vdc,220Vac。现在有一个地方外围有两种电压等级的回路,我觉得用一个继电器的不同接点串入相应回路就行了,领导审核的时候“教导”我说,一个继电器的不同输出接点最好是一个电压等级的,建议我再加一个扩展继电器。

请问,是我错了吗?



lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2007-03-30 17:44:00
1楼
没错,只要不接错线.
领导也没错,担心你们把线接错.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-30 18:09:00
2楼
1、每一组COM及其输出端只能采用1个电压等级;
2、不同组COM及其输出端可以采用不同的电压等级;
3、领导要你加就加!为什么不加?——不从你腰包掏钱,而且PLC也多了预留的触点,最重要的是你给了领导面子!