可控硅! 点击:907 | 回复:9



罗马王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-03-28 15:42:00
楼主
请教:可控硅如果遇到大电流或者高电压的情况下能够自己封断脉冲而起到保护电路的作用吗?



骏马千里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:152帖 | 1762回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14240
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2007-03-28 16:50:00
1楼
不能!SCR的过流过压保护,靠外部检测电路电流互感器和电压互感器感应信号,并经处理后送入保护回路进行控制。

罗马王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-03-29 09:15:00
2楼
谢谢!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-29 09:21:00
3楼
大电流或者高电压的情况下,封断脉冲,也照样烧

罗马王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-03-30 08:59:00
4楼
我感觉也是这样,可我们这里的人却说要利用可控硅来保护短路!

浪漫之城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 115回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:224
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-03-30 16:06:00
5楼
同意“骏马千里”说法!!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-30 16:18:00
6楼
用可控硅来保护短路,可行性不大:因为当检测元件已经检测到电流增大的时候,就反馈给可控硅使其关断,但是可控硅只能过零关断,等半个周期以后过零时,电流可能已经超过了可控硅的最大通过电流(指1周期的电流)了,至终导致可控硅烧毁。
    但如果具备下面的条件,是完全可行的:
    1、线路短路电流不会超过可控硅的最大通过电流;
    2、线路电压不大于可控硅的最大耐压值。

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2007-03-30 17:25:00
7楼
老菜鸟的讲得很好.

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-03-30 20:19:00
8楼
            wodongle 

罗马王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-04-02 09:15:00
9楼
老菜鸟知识很丰富啊,多向老菜鸟学习!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师