力控在用户管理方面存在的问题
点击:
2628
| 回复:
5
血海飘香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年7月13日
发表于:2007-03-26 18:43:00
楼主
在下目前用力控pcauto5.08版的做一个供配电系统监控工程,由于在遥控操作断路器时需要当前用户输入密码,如果密码错误,发出提示信息,禁止下一步操作,如果密码正确,进入下一步操作。但是力控在运行环境中登录界面就是一个键盘,密码出错后又回到输入用户名,没有提示信息,界面也太简单。如是想自己组态登录界面,但由于没有变量或函数可以调出对应用户的密码,因此在用户一旦修改密码后,自建变量无法检测得到修改后的密码。
不知各位高手又没有遇到同样的问题,有何解决办法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dalek
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2001年8月14日
发表于:2007-04-04 14:36:00
1楼
您好,我是力控电力部人员,首先感谢您选用力控的产品。刚才同事转过来这个贴子,才看到您提的这种问题。是这样的,在电力上,遥控功能由一套完整的规范,包括操作员登陆,预合(分),反校,动作合(分)。我们把这一整套功能集成在了一起,做成了遥控精灵,所以不支持自定义登陆界面。不知我这种回答是否能解答您的疑问,如果需要深层次的交流,欢迎您拔打我的电话:010-82856898转808.
回复
引用
举报
Hitin
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:53帖 | 1291回
年度积分:0
历史总积分:2115
注册:2006年12月30日
发表于:2007-04-05 19:59:00
2楼
我觉得任何组态软件都应考虑两种用户的需求:
一种就是喜欢简化的用户,他们喜欢象傻瓜照相机的软件,开发商给他们做了大部分工作。
另一种就是有个性的,喜欢创新的,他们向在开发商的基础上做的更好,此时需要开发商提供更多的接口(如函数)。我向楼主属于后者。现在国内的大部分组态软件都欠缺这一点。
回复
引用
举报
十段
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年2月05日
发表于:2007-04-06 12:42:00
3楼
力控的6系列版本会满足楼上的要求,2007年4月下旬,您可以向力控索取最新光盘,力控科技在2007年会率先在民族工控软件业掀起创新热潮!
回复
引用
举报
ghost-110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2007年6月30日
发表于:2007-07-12 10:12:00
4楼
我觉得用MCGS可以很好的解决这个问题
回复
引用
举报
死亡骑士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1774回
年度积分:0
历史总积分:2630
注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-14 09:30:00
5楼
楼上的。。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
法国达索catia正版软件
[3501]
请教,在那里可以免费下载swo...
[2097]
嵌入式组态软件系统的研究
[4349]
自动化软件擂台第三期 自控软...
[2224]
什么软件能支持真正的三维组...
[6191]
西门子1200的指针如何定义、如...
[5382]
关于WINCC自动退出激活系统
[2416]
ODBC数据库函数的使用
[2189]
过程诊断S7-PDIAG使用入门
[2662]
浙大中控先进控制软件
[3100]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号