10KV供电系统中,大都采用中性点不接地方式,当其中一相接地时,三相之间的线电压不变,而另两个非故障相对地的相电压升高1.732倍,故障相对地的电压则为零;由于在中性点不接地系统中发生接地故障时,故障的电容电流不大,而且三相之间的线电压保持不变,对负荷的供电没有影响,因此可以继续短时间内运行1-2小时,而不必立即跳闸,这是采用中性点不接地的主要优点。但是在发生单相接地之后,其他两相的对地电压升高了1.732倍,易扩大为相间短路。
____________________________________________________________________________________________________________________________________
一针见血啊!同意!!