首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电容补偿器为何不投入 点击:4448 | 回复:29



北仔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-24 01:12:00
楼主
各位好.本人在工厂安装了一个自动电容补偿柜.自动补偿器是深圳产的(220v).电容柜装在工厂的线尾.电流采样在电房.采样和自动补偿器的电源都取自同一相.采样线径为2.5平方.长度大约100m.但打上开关后.自动补偿器总是显示超前.不投入何解?请高手赐教



罗寿山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年10月10日
发表于:2007-03-24 08:44:00
1楼
兄弟检查下相位角是多少?照你的接线方式应该是0度,如果不能正常运行就改到180度。
                      

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-24 09:20:00
2楼
我记得电容补偿柜的控制器应该取A、C相电压、B相电流吧

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2007-03-24 19:20:00
3楼
应该是功率因数表接线有问题

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-03-24 19:21:00
4楼
主要是安装的问题,采样线路太长,就是再加大线径也不会好的。别的不说,光采样信号受到的干扰就很大。
另外不排除错相的问题,一般取A相电流。
有些控制器还对电压的相位有要求。
最好早控制器的接线图,一般都贴在控制器上。

北仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-24 22:04:00
5楼
罗寿山兄弟所讲的相位角是什么东东?何为0度,何为180度?另外.HBZYCS所讲电容补偿拒的控制器应该取A,C相电压.B相电流.这个补偿器的电源电压是380V.但小弟的补偿器的电源电压是220V.

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-03-25 16:22:00
6楼
主要还是接线问题,如果线路太长的话有可能有干扰!

wuhaipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-03-25 16:46:00
7楼
采样应该是A,补偿器电源是B,C

bby

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:32帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2007-03-25 20:44:00
8楼
电容柜装在工厂的线尾.电流采样在电房???为啥???

北仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-26 09:18:00
9楼

 
回复(电容柜装在工厂的线尾.电流采样在电房???为啥???).因为电容对无功补偿的特点是补前不补后.所以装在线尾效率高一点.

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-03-26 09:44:00
10楼
电源的采样在A、B、C的任一一相都没问题,现在的功率因数补偿器做的都比较好,相位角都可以设定的。关键是电流取样点一定要放在低压馈电柜的总出线端。

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2007-03-26 17:03:00
11楼
线路太长了 电流信号可能衰减。

罗寿山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年10月10日
发表于:2007-03-26 17:16:00
12楼
接线方式是否为A相电源,并取样?如果是这种接线方式的话,相位角应该是0度.取样信号接反的话,是180度.
相位角是反映相电压与线电流的关系,我知道的也不是很详细.

微酸苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2007-03-26 20:40:00
13楼
“打上开关后.自动补偿器总是显示超前”?
正常情况下功率因数因为滞后,建议将电流信号的进出线方向导一下。

北仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-26 20:55:00
14楼
小弟的接线方式是取任意一相电源并且在该相电源取样,但不一定是A相.可否?并且电流信号的进出线方向己调过,但还是超前.是否因取样线路太长所致?

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-03-27 16:36:00
15楼
任意一相都可以.2.5平方100米应该是没问题的.你的电容补偿屏电源和系统如何连接的?能发个示意图吗?我上次碰到一客户,出项这种现象,就是因为电流互感器的位置放的不对,不能自动投入补偿.

yqx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2007-03-28 03:12:00
16楼
把电流取样两根线对换一下

刘贺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2007-03-28 14:07:00
17楼
建议1、仔细检查接线方式是否符合接线图
2、检查电流取样的接线是否接反
3、线路虽长,小有衰减,但是不是重要因素。
4、电流互感器的二次线是否正确

民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2007-03-28 15:56:00
18楼
电流采样用的是什么电线?一定要用2芯电缆。
如果用两根单芯线就有可能发生这样的情况。

lyjabc535

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2008-07-11 11:58:27
19楼
电源取样错误,应取A相电流,B、C两相电源

小农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2008-07-14 17:12:29
20楼

我想知道电容补偿器与功率因数表的串联方法,请高手指示.  谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页