当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
两台电机要求一用一备
点击:
1076
| 回复:
9
TJP81
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2006年5月19日
发表于:2007-03-22 15:50:00
楼主
两台电机要求一用一备,外加远程/就地控制,不知如何设计?请各位大侠指教.如做过的请发 TJP81@163.COM 谢谢 不用PLC的 就是电路控制
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
爱你我发狂
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 681回
年度积分:84
历史总积分:2409
注册:2007年3月19日
发表于:2007-03-22 22:53:00
1楼
你还是找 老灰兔子 吧。他在行的。
回复
引用
举报
初学乍炼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2006年7月18日
发表于:2007-03-22 23:28:00
2楼
不是很明白,不知道还要用手动切换还是自动切换?
回复
引用
举报
骏马千里
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:152帖 | 1762回
年度积分:0
历史总积分:14240
注册:2002年8月21日
发表于:2007-03-23 09:16:00
3楼
这个问题还是好解决的。你可以将停止按钮串联、停止按钮并联后放在远程/就地处即可。另外还要看你的电机功率大小、是否有降压启动方式,灵活运用。
回复
引用
举报
骏马千里
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:152帖 | 1762回
年度积分:0
历史总积分:14240
注册:2002年8月21日
发表于:2007-03-23 09:18:00
4楼
这个问题还是好解决的。你可以将停止按钮串联、启动按钮并联后放在远程/就地处即可。另外还要看你的电机功率大小、是否有降压启动方式,灵活运用。刚才那个回答笔误了,不好意思。
回复
引用
举报
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-03-23 09:45:00
5楼
很简单,加一个选择开关就可以了
回复
引用
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2007-03-23 09:55:00
6楼
直接手动控制就行啊
要么就在自动控制时,转换开关做成一用二备,或者是二用一备的控制方式
回复
引用
举报
刘方
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:15帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:1092
注册:2005年12月01日
发表于:2007-03-23 10:18:00
7楼
说具体点好吗?这个不是很复杂
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2007-03-23 10:32:00
8楼
TJP81:
不知道你有什么具体要求,要不你留下QQ,我帮你... 要不加群11302608(电工继电器线路控制)
回复
引用
举报
TJP81
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2006年5月19日
发表于:2007-03-29 15:46:00
9楼
qq 329964010
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有用断电延时继电器设计星三...
[13103]
求教继电器控制单相电机正反...
[10975]
单相电机用两个接触器来控制...
[26866]
请教:"电鱼机" 的工作原理
[30578]
空气开关与断路器有什么区别
[12518]
接触器与继电器有什么区别
[11718]
答疑解惑:变频器前面为什么不...
[15036]
如何判断可控硅好坏
[12141]
零线真的不带电吗?
[21815]
普通电机能否在真空下运转
[10815]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号