当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
4000kVA变压器
点击:
960
| 回复:
4
lxligj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-23 19:18:00
楼主
我车间一400KVA变压器,使用电容补偿功率因数达到0.92-0.99,车间内有注塑机19台,
其中35KW电机10台,50KW电机9台。另有2.2KW电机3台。(15KW电机二台工作时间不长)
单相加热器功率约有6.3KW X 19台,预热完毕后由温控器控制间断工作。
另有干燥设备约60KW左右。
我在视查配电室功率因数时,发现功率表竟然在150KW左右电流表在220安左右,是表损坏了,
还是用电量就这一点点。
望各位指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
夜大学生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:615
注册:2006年3月28日
发表于:2007-02-23 20:06:00
1楼
应当是正常的 电机不是同时工作的
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-02-24 15:34:00
2楼
你可以步不看功率表,看一下母线电流比较不就知道
回复
引用
举报
谭工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2007年2月25日
发表于:2007-02-25 11:36:00
3楼
功率和电流不一定成比例还有无功补偿嘛!
回复
引用
举报
谭工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2007年2月25日
发表于:2007-02-25 12:46:00
4楼
由于功率表和电流表是接在总柜取样互感器上,这里面有有功电流和无功电流.因为无功补偿柜的补偿的无功电流没在前面总柜电流表上显示.所以功率表是150KW左右而电流表才220A.如果在出线端有一电流表的话就和功率表一样了.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
谈点DCS安装调试中要注意的几...
[3165]
现有伺服驱动器+伺服电机,额...
[2424]
做过切纸机的来谈谈吧,互相交...
[9190]
美国工业用电电压?用线标准?...
[3034]
求助:测量货车长度和宽度的系...
[1878]
中华人民共和国特种作业操作...
[19197]
求助:空压机电气原理图
[2736]
起重机论坛
[6466]
八缸文化纸机传动系统设计讨...
[2014]
想起来后怕
[1619]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号