零线对地无电压,而摸零线挨电的经历 点击:1840 | 回复:11



王愈强

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2007-02-23 12:52:00
楼主
一次,我们朋友厂增加变压器,加装电柜。我去帮忙,工作中一个新手颤声叫道:我触电了!就哆嗦起来。一看他手中握着两棵线,我急忙拿住一棵线的绝缘处,猛一夺,线拉开了,他倒地了。由于时间短,人无危险,只是无力而已。
后来那新手问我:明明变压器总高压都拉了,而且那是0线,我们厂的0线又不带电,怎么还有电呢,原来是还有一个变压器还工作着,因为零线通用着,而办公室通过这里用着那个变压器的零线,那个电工想解下线后,而手同时握着段了的线的导体,人体当成回路,怎能不触电呢?
零线问题也不要大意呀,如果用哪个变压器的电,零线接到哪个电柜,就不会出现上述情况了。



xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-02-24 15:27:00
1楼
谢谢共享.

鹤舞白沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2007-02-25 10:32:00
2楼
一切小心

深圳工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2007-02-25 12:05:00
3楼
也有过这样的经历,

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2007-02-27 08:22:00
4楼
零线安装的不对,按规范重装!不然以后还会电人。

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-02-27 12:23:00
5楼
工作时要万分小心.

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-03-08 10:05:00
6楼
安全第一呀,工作中可不能麻痹大意呀

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-03-08 10:33:00
7楼
就是,安装不规范,应该整改,不然这种事故还会出现的

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-03-08 10:45:00
8楼
安装不规范,另一台变压器接地母线未做好.

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2009-08-10 16:21:40
9楼
我们办公楼用的是TN-S系统,不过量一下零线对地还有3-6V交流电。造成微机有静电

学海无涯苦恼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-08-11 11:59:37
10楼

电老虎不容忽视

 

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-11 16:13:56
11楼
电工工作就是这样,一不小心就会触电的。